收录于话题 已知开关断路器额定电流和负载量,是依照负载计算电流算出电缆规格,还是按照断路器计算电流再算出电缆规格,假设依照负载计算出来的电缆型号,怎么判断与上端的断路器是否匹配,两者在容量上是否有优先级? 其实不是根据断路器去选电缆,而是反过来。 我们由负载参数、系统短路参数等参数选择合适截面积的电缆,再校核电缆压降和发热,热稳定性校验等等。期间会调整电缆截面。
已知开关断路器额定电流和负载量,是依照负载计算电流算出电缆规格,还是按照断路器计算电流再算出电缆规格,假设依照负载计算出来的电缆型号,怎么判断与上端的断路器是否匹配,两者在容量上是否有优先级?
其实不是根据断路器去选电缆,而是反过来。
电缆确定了,再根据电缆前后的短路容量、运行电流、负载起动特性(尖峰电流)、接地形式等参数来选择断路器。 所以上面的说法本末倒置了
要知道,断路器是电缆的保护者,它必须满足电缆要求,以及上下级的选择性要求。