通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以 风管尺寸为 1500*800
通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢?
风管:
风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数
有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82
所以 风管尺寸为 1500*800
Q:1、例子中的3600是既定参数吗?
2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗?
3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧
一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。
管道直径设计计算步骤
专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程
以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:
管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。
风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小
一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。
并计算摩擦阻力和局部阻力。
确定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化加工制作。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。
袋式除尘器和静电除尘器后风管内的风量应把漏风量和反吹风量计入。在正常运行条件下,除尘器的漏风率应不大于5%。
为了保证各送、排风点达到预期的风量,两并联支管的阻力一定要保持平衡。对一般的通风系统,两支管的阻力差应不超过15%,除尘系统应不超过10%。若超过上述规定,可采用下述方法调节其阻力平衡。
采用本方法会引起后面干管内的流量相应增大,阻力也随之增大;同时风机的风量和风压也会相应增大。
通过改变阀门开度,调节管道阻力,从理论上讲是一种较简单易行的方法。一定要指出,对一个多支管的通风空调系统进行实际调试,是一项复杂的技术工作。一定要进行反复的调整、测试才能完成,达到预期的流量分配。
1.风发施工图示不同规格以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
2.计算风管长度时,一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不另增加。
3.风管导流叶片,按图示叶片的面积计算。
4.整修通风系统,设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长计算。
5.塑料风管,定额所列规格直径为内径,周长为内周长。
6.软管(帆布接口),按图示尺寸以平方米计算。
7.风管检查孔,按本定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算重量。
8.风管测定孔,按其型号以“个”为计量单位。
9.薄钢板通风管道、净化通风管道制作安装,定额内不包括法兰、加固框和吊托支架,另行计算。
10.不锈钢通风管道、铝板通风管道制作安装,定额内不包括法兰和吊托支架,其工程量以“公斤”为计量单位,另行计算,执行相应定额。
11.塑料通风管道制作安装,定额内不包括吊托支架,其工程量以“公斤”为计量单位,执行相应定额。
1.标准部件的制作安装,按其成品重以“公斤”为计量单位。根据设计型号、规格,按本册定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算重量;非标准部件按图示成品重量计算。
2.钢百叶窗及活动金属百叶风口,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。
3.风帽筝绳,按图示规格、长度,以“公斤”为计量单位。
4.风帽泛水,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。
5.挡水板,按空调器断面面积计算。
6.钢板密闭门,以“个”为计量单位。
7.设备支架,按图示尺寸,以“吨”为计量单位。执行第十一册“工艺金属结构工程”定额及相应的工程量计算规则。
8.电加热外壳,按图示尺寸以“公斤”计算。
9.风机减震台座,执行设备支架定额。定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算。
10.高、中、低效过滤器、净化工作台、单人风淋室安装,以“台”为计量单位。
11.洁净室安装,按重量计算,执行本册定额第八章“分段组装式空调器”安装定额。、
1.风机,按设计不同型号以“台”为计量单位。
2.整体式空调机组,空调器按不同制冷量以“台”为计量单位;分段组装式空调器按重量计算。
3.玻璃钢冷却塔,按不同重量以“台”为计量单位。
4.空气加热器、除尘设备安装,按不同重量以“台”为计量单位。
1.通风空调风管及部件刷油保温工程,执行第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”定额相应项目及工程量计算规则。
2.薄钢板风管刷油,与风管制作工程量相同。
3.薄钢板部件刷油,按部件重量计算。
4.薄钢板风管部件及支架,其除锈工程量均按第一遍刷油工程量计算,执行第十三册金属结构刷油定额。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。