电线电缆燃烧性能进一步在应用标准中扩大使用
三圣山90
2020年11月06日 14:22:53
只看楼主

原创 炳华话电气  版权归原作者所有,侵权请联系删除 收录于话题 电线电缆的燃烧性能得到了行业的认可,并且逐步推广该体系。 有不少朋友发出疑问,建筑防火应该从建筑整体进行考虑,不仅仅是电线电缆问题,建筑物内的建筑材料也需要防火;室内装修是防火容易遗漏的关键问题之一;用户使用过程中,也还有许多可燃物、易燃物,都会影响到建筑物的防火安全。为什么要格外考虑电线电缆的燃烧性能?


炳华话电气 
版权归原作者所有,侵权请联系删除

电线电缆的燃烧性能得到了行业的认可,并且逐步推广该体系。

有不少朋友发出疑问,建筑防火应该从建筑整体进行考虑,不仅仅是电线电缆问题,建筑物内的建筑材料也需要防火;室内装修是防火容易遗漏的关键问题之一;用户使用过程中,也还有许多可燃物、易燃物,都会影响到建筑物的防火安全。为什么要格外考虑电线电缆的燃烧性能?


这是因为电线电缆需要通过电流,由于某种原因电流超过电线电缆载流量(例如短路、过载等),或电线电缆连接处接触不良等原因造成电流过大或者电阻过大,引起电线电缆绝缘损坏甚至燃烧,并引燃周围可燃物,酿成火灾。因此,电线电缆也是主要的火灾源之一,尤其老旧建筑电线电缆火灾风险更大。


另一方面,非阻燃的电线电缆的护套、绝缘容易燃烧,将火势扩大、蔓延,影响到整个建筑的安全,所以电线电缆的燃烧性能是非常重要的指标。


我国目前存在几种电线电缆阻燃性能( 注意,不是燃烧性能 )的考核标准体系,请参阅: 说说线缆的燃烧性能与阻燃性能


现在越来越多的应用标准采用电线电缆燃烧性能的考核指标,也就是要满足国家标准GB 31247 -2014《电缆及光缆燃烧性能分级》 相关要求。请参阅: 小议电缆阻燃性


今年8月1日新实施的《民用建筑电气设计规范》GB 51348-2019采用电线电缆燃烧性能要求,对接GB 31247标准。

表1  不同场所线缆的燃烧性能最低要求

分类 燃烧性能 烟气毒性 燃烧跌落物
   建筑高度超过100m的公共建筑 B1 t0 d0
     避难层(间)明敷的电线和电缆 B1 t0 d0
      一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所 B1 t1 d1
    其他一类公共建筑 B2 t2 d2
    长期有人滞留的地下建筑 - t0 d0


最近新修订的《建筑设计防火规范》GB 50016(征求意见稿)也是对接GB 31247,其中第 10.1.10条修改如下:

消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:


明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用 矿物绝缘类不燃性 燃烧性能为 A 级的耐火电线 电缆时,可直接明敷;

暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm

消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内 ;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用 矿物绝缘类不燃性 燃烧性能为 A 级的耐火电线 电缆;

电线电缆的燃烧性能分级应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247 的规定。


条文中删除容易引起争议的“ 矿物绝缘类不燃性 ”改用“ 燃烧性能” 是明智的,以性能为目标,不管采用何种材料、何种工艺,只有满足性能要求即可。同时征求意见稿增加了10.1.10A和10.1.10B,源自

10.1.10A  建筑高度大于 250m 的民用建筑消防供配电线路应符合下列规定:

消防电梯和辅助疏散电梯的供电电线电缆应采用燃烧性能为 A 级、耐火时间不小于 3.0h 的耐火电线电缆,其他消防供配电电线电缆应采用燃烧性能不低于 B 1 级,耐火时间不小于 3.0h 的耐火电线电缆。电线电缆的燃烧性能分级应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247 的规定;

消防用电应采用双路由供电方式,其供配电干线应设置在不同的竖井内;

      3  避难层的消防用电应采用专用回路供电,且不应与非避难楼层(区)共用配电干线。

10.1.10B   建筑高度大于 250m 的民用建筑非消防用电线电缆的燃烧性能不应低于 B 1 级。


燃烧性能不仅用于电线电缆、光缆,还用于其他建筑材料,如建筑保温材料,因此,电线电缆的燃烧性能会进一步扩大应用范围。