收录于话题 近期,在110kVBC变电站送电投运工作中,对某地区的电网运行方式进行了适当调整,相关工作中涉及了诸多“电压核相”环节。 这个 “电压核相” ,可能又让我们初涉电力的小白们懵逼了一次、两次、三次、四五次。。。。。 什么是 电压核相 呢???这个 “核” 和原子弹氢弹核弹的 “核” 有关系吗? 让我们根据现场实际工作,对该专题进行详细了解吧!
这个 “电压核相” ,可能又让我们初涉电力的小白们懵逼了一次、两次、三次、四五次。。。。。
什么是 电压核相 呢???这个 “核” 和原子弹氢弹核弹的 “核” 有关系吗?
让我们根据现场实际工作,对该专题进行详细了解吧!
这个 核相 的“核”和原子弹氢弹是一毛钱关系也没有滴 ~
核相 是指电力系统电气操作中用仪表或其他手段 核对 两电源或环路相位相序是否相同 。
有同学又会问了,为什么要进行电压核相呢?目的又是什么呢?送电时不都已经搞了一个送电侧方向了吗?还进行核相干嘛呢?
这是因为若 两路电源 的相位或相序不同,在进行电源并列或合环时,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要对设备接线进行相序核相。
送电测方向 工作 是对 一回路 电源 的 电流和电压 进行 方向角度 的测量比较,判断线路的潮流是否符合保护对功率方向的要求; 送电测方向 工作 不能实现 两路电源电压相序 的比较,二者是风牛马不相及的~
到底什么情况需要进行电压核相呢?不能每一次线路送电都需要进行电压核相吧
当然不是啦~
一般在下列情况下,送电工作才需要涉及“ 电压核相 ”:
? 新增投运设备 ,两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投运前需进行电压核相工作。
? 电源系统和设备在维修或改变 后,投入运行前需进行电压核相工作。
?设备经过 拆相大修 或在 大修中可能改变一次相序 时,投运前需进行电压核相工作 。
我们以下图为例,来进行二次电压核相方法的讲解:
1.首先进行各相电压的测量,测量各组PT二次相电压Uan、Ubn、Ucn、 Uxn、Uyn、Uzn 及对地电压 Un 。
2.测量各组PT二次相间电压Uab、Ubc、Uca、Uxy、Uyz、Uzx及开口三角零序电压Uln。
3.测量两组PT间的各相间电压差Uax、Ubx、Ucx、Uay、Uby、Ucy、Uaz、Ubz、Ucz。
若能保证:
Uab=Ubc=Uca=100V,Uxy=Uyz=Uzx=100V,
Uax=0V、Ubx =100V 、Ucx=100V,
Uay=100V、Uby=0V、Ucy=100V,
Uaz=100V、Ubz=100V、Ucz=0V。
则证明两线路的各相序正确无误。
而如上文所言,电压核相包括了 同源核相 和 异源核相 两种方式,到底什么是 同源核相 ?什么又是 异源核相 呢??
同源核相 是指:两段母线的 母联开关在合位 ,由1条进线供这两段母线时,分别核对这 两段母线PT的二次电压数值和相序 正确;测量 两段母线PT二次电压之间的关系 。
异源核相 是指:两段母线的 母联开关在分位 ,由2条进线分别供这两段母线时的1条,分别核对这 两段母线PT的二次电压数值和相序 正确;测量 两段母线PT二次电压之间的关系 。
新建变电站为什么既要进行同源核相又要进行异源核相呢?这两者有什么作用的不同吗?只进行一个不行吗?