收录于话题 近期,在110kVBC变电站送电投运工作中,对某地区的电网运行方式进行了适当调整,相关工作中涉及了诸多“电压核相”环节。 这个 “电压核相” ,可能又让我们初涉电力的小白们懵逼了一次、两次、三次、四五次。。。。。 什么是 电压核相 呢???这个 “核” 和原子弹氢弹核弹的 “核” 有关系吗? 让我们根据现场实际工作,对该专题进行详细了解吧!


近期,在110kVBC变电站送电投运工作中,对某地区的电网运行方式进行了适当调整,相关工作中涉及了诸多“电压核相”环节。

这个 “电压核相” ,可能又让我们初涉电力的小白们懵逼了一次、两次、三次、四五次。。。。。

什么是 电压核相 呢???这个 “核” 和原子弹氢弹核弹的 “核” 有关系吗?

让我们根据现场实际工作,对该专题进行详细了解吧!

这个 核相 的“核”和原子弹氢弹是一毛钱关系也没有滴 ~


核相 是指电力系统电气操作中用仪表或其他手段 核对 两电源或环路相位相序是否相同


有同学又会问了,为什么要进行电压核相呢?目的又是什么呢?送电时不都已经搞了一个送电侧方向了吗?还进行核相干嘛呢?


这是因为若 两路电源 的相位或相序不同,在进行电源并列或合环时,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要对设备接线进行相序核相。

好多童鞋对 电压核相 送电测方向 傻傻分不清,这两者都是在送电时开展的工作,但二者目的却完全不同。


送电测方向 工作 是对 一回路 电源 电流和电压 进行 方向角度 的测量比较,判断线路的潮流是否符合保护对功率方向的要求; 送电测方向 工作 不能实现 两路电源电压相序 的比较,二者是风牛马不相及的~

到底什么情况需要进行电压核相呢?不能每一次线路送电都需要进行电压核相吧

当然不是啦~

一般在下列情况下,送电工作才需要涉及“ 电压核相 ”:

? 新增投运设备 ,两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投运前需进行电压核相工作。

? 电源系统和设备在维修或改变 后,投入运行前需进行电压核相工作。

?设备经过 拆相大修 或在 大修中可能改变一次相序 时,投运前需进行电压核相工作

而电压核相又是怎么开展的呢?电压核相是怎样进行的呢?如何进行操作呢?
按照电压核相工作开展的方法来分,电压核相可分为二次电压核相和一次电压核相两种
二次电压核相 是指一次系统送电后采用仪表在 PT 二次侧 核对相序;实际工作中常用 万用表 测量PT二次侧电压的方法进行二次核相工作。
一次电压核相 是指用 一次核相棒 对两线路进行相序核相;用一次核相棒核相属于带电作业,对操作的要求比较高。
二次电压核相 一次电压核相 又是分别怎么电压比较的呢

我们以下图为例,来进行二次电压核相方法的讲解:


1.首先进行各相电压的测量,测量各组PT二次相电压Uan、Ubn、Ucn、 Uxn、Uyn、Uzn 及对地电压 Un

2.测量各组PT二次相间电压Uab、Ubc、Uca、Uxy、Uyz、Uzx及开口三角零序电压Uln。

3.测量两组PT间的各相间电压差Uax、Ubx、Ucx、Uay、Uby、Ucy、Uaz、Ubz、Ucz。

若能保证:

Uab=Ubc=Uca=100V,Uxy=Uyz=Uzx=100V,

Uax=0V、Ubx =100V 、Ucx=100V,

Uay=100V、Uby=0V、Ucy=100V,

Uaz=100V、Ubz=100V、Ucz=0V。

则证明两线路的各相序正确无误。

而如上文所言,电压核相包括了 同源核相 异源核相 两种方式,到底什么是 同源核相 ?什么又是 异源核相 呢??


同源核相 是指:两段母线的 母联开关在合位 ,由1条进线供这两段母线时,分别核对这 两段母线PT的二次电压数值和相序 正确;测量 两段母线PT二次电压之间的关系


异源核相 是指:两段母线的 母联开关在分位 ,由2条进线分别供这两段母线时的1条,分别核对这 两段母线PT的二次电压数值和相序 正确;测量 两段母线PT二次电压之间的关系


新建变电站为什么既要进行同源核相又要进行异源核相呢?这两者有什么作用的不同吗?只进行一个不行吗?

让我们通过两种方法的作用出发来进行讲解吧。
对于 新投运变电站 来说,一般首先 要进行 同源核相 ,将分段开关合上,利用1条进线来带这两段母线,这是为了首先在同一个电源进线下判断 两段母线以及PT的相序和接线 是没有问题的。
在利用同源核相法判断两段母线以及PT接线相序已经没有问题的基础上,再将分段开关打开,用两条进线来分别带两段母线,利用 异源核相的方法, 判断两条进线的相序接线是否存在问题。
经过了 同源核相 异源核相 两次核相后,这样对于 整个电压等级的设备 的接线和相序来说,就可以确定是没有问题的了。
但是对已投运变电站来说,可根据现场设备检修的实际情况出发,按要求来对设备进行 同源核相 异源核相
同时,对于新投运变电站来说,还有一个判断站内相序的 小诀窍
如果新建变电站的 站用电 外接临时电源是接入电网系统 的,可在站用变投运后,对站用变和 外接 临时电源进行 异源核相 ,经过核相不仅可以保证相序的正确性,确保不影响站内设备的正常运行;同时,还可以判断整个站内的接线相序和外接电网系统是一致的!

(来源:网络 ,版权归原作者)

免费打赏
风平浪静02
2020年11月03日 22:22:39
2楼

核相非核相序,两个电源相序同,相位并不一定同。也不存在电流核相,所以也没有电压核相一说。异电源不仅是核相那么简单,需要合同期。同期包括电压差,频率,相位差,相序。