又是内外架混搭?广东陆河县看守所7死2伤坍塌原因初探!
audrey61
audrey61 Lv.2
2020年10月10日 11:13:18
来自于时事快讯
只看楼主

著名的海恩法则:每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故,和300起未遂先兆,以及1000起事故隐患。 10月8日,国庆假期最后一天,广东陆河水唇镇一在建工地传来噩耗。工地天面构架浇筑时,模板支撑发生坍塌,这起事故造成9人伤亡,其中有1名轻伤,1名重伤仍在救治,其余7人均抢救无效身亡。


著名的海恩法则:每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故,和300起未遂先兆,以及1000起事故隐患。

10月8日,国庆假期最后一天,广东陆河水唇镇一在建工地传来噩耗。工地天面构架浇筑时,模板支撑发生坍塌,这起事故造成9人伤亡,其中有1名轻伤,1名重伤仍在救治,其余7人均抢救无效身亡。





事故原因初探


土木论坛推测: (本文仅作为技术探讨,事故原因以官方调查为主!)

1、根据现场资料显示,天面构架未采用独立模架支撑体系,直接利用外架承受构架自重及施工荷载。

2、建筑物屋面一周有悬挑板造型,目测在1m以上,同样利用外架支撑!其中坍塌部位为建筑中心区天面构架,相当于“门脸”,坍塌部位有4根立柱向外倾覆(下图),可以推测此区域标高高于两侧悬挑板,外悬挑长度极有可能长于两侧!

四根立柱向外倾覆

3、坍塌发生在混凝土浇筑过程中,随着荷载增加,以及混凝土泵车产生的附加应力,脚手架达到极限受力状态,多种不利因素叠加,随之发生坍塌!

4、该工程为县重点推进工程,今年5月份官方门户网站通报该项目预计年前完成主体结构,国庆期间4层业务楼屋面构架施工发生坍塌,是否与抢进度有关,还需官方进一步调查公布!

坍塌区域为建筑中心区天面造型

外架当模架支撑属于严重违规行为,天面构架属于高空悬挑支模体系,属于危险性较大分部分项工程,有些地区明确要求进行专家论证!

项目效果图

此类结构多为外悬挑,搭设外架前应该提前考虑到位,采取合理的脚手架形式,构架施工必须采用独立支撑体系,三角型钢架搭设花架独立支撑体系。如未提前考虑到位,为了施工方便、节约成本,胆大包天的施工单位会默认或者直接要求工人将花架模板搭设在外脚手架上,当花架混凝土浇筑时,荷载激增造成立杆失稳严重超载变形,引发安全事故!

笔者认为最大的问题应该是施工单位方案选择的失误、现场管理的问题,混搭脚手架本来就是十分致命的。





项目信息披露







高空大悬挑支模实例分享



高楼耸立,那你了解高空如何构建起有力的支架吗? 高空大跨超长悬挑部位结构尺寸为:长*宽=15.8m*7.8m,该部位下空,在下部结构标高7.980处有混凝土结构,净空高度达到27.370米,设计净空及跨度较大、高度高,存在着高空支模施工难度大的问题。 带你了解 高空大跨度悬挑混凝土构件如何支模?

如采用传统的满堂红落地脚手架或贝雷梁支撑架等方式进行施工,将会产生施工成本高、稳定性差、安全性低、后期拆除困难等问题,为此, 利用三角支撑平台支模技术可解决该部位的支模问题。通过实践验证,安全可靠,施工方便,成本低,经济效益和社会效益显著。


三角支撑平台设计


平台由端部三角支撑架、架体主钢梁、主钢梁下三角撑、次钢梁及上部钢管架体组成。 架体底部及端部三角支撑采用18#工字钢,下撑杆及斜撑杆采用16#工字钢,连接钢板为20mm厚,锚固钢板为10mm厚,端部三角支撑螺栓直径为30mm。主钢梁间距1.5米,次钢梁间距1米。



经计算,跨中及端部最大变形为8.3mm。

施工工艺流程

方案设计与交底→支撑架钢结构工厂加工→支撑架位置放线→锚固装置就位、预埋件安装→支撑架现场吊装→支撑架固定与验收→周边墙柱混凝土浇筑→保险钢丝绳安装→上部架体搭设、顶板模板支设→荷载试验并记录→梁板钢筋绑扎与验收→混凝土浇筑与过程监测→架体拆除。


来源:陆河县人民政府门户网站  广东省应急管理厅   土木论坛整理



免费打赏

相关推荐

APP内打开