配电箱空气开关接线方法,看看你平时接的电箱是否跟这一样?
感官小世界
2020年10月09日 14:13:51
只看楼主

收录于话题 “并线”又叫“跳线”,是电路施工 时一种 图省事的接法。一般重要场合,包括配电箱柜里都是不允许出现这种接法的(各地标准不一样,反正北京地区不允许)。下面我先说一下什么是并线接法,再说并线接法的坏处。 什么是并线接法 假设有N个开关,它们的进线都是同一个点,那我们能有两种接法。 第一种就是常规接法,每一个开关都从进线点取线,连接到开关进线端,比如这样▼


“并线”又叫“跳线”,是电路施工 时一种 图省事的接法。一般重要场合,包括配电箱柜里都是不允许出现这种接法的(各地标准不一样,反正北京地区不允许)。下面我先说一下什么是并线接法,再说并线接法的坏处。

什么是并线接法

假设有N个开关,它们的进线都是同一个点,那我们能有两种接法。

第一种就是常规接法,每一个开关都从进线点取线,连接到开关进线端,比如这样▼


这里A,B,C三个回路的断路器,都需要从主开关取进线。于是就从主开关的负载端引出三根电线——这是常规接法。

另一种就是并线接法,只从进线点取一根线,接到距离它最近的开关上。旁边的开关再从这个开关的上口取线▼


这种做法大大降低了接线难度,也可以节省大量电线。但是为什么这种接法不能满足安全规范要求呢?

并线接法的坏处

1.乱

上面那个图只是火线做了并线,倘若一个配电箱里的所有开关都用并线的接法,会是什么效果呢?看看图就知道▼



我们看到,这台配电箱绝对算得上整齐,但找起线来依旧让人头大。而且只要是并线接法,势必会出现交叉——电线交叉,也是配电箱接线大忌。

这只是单相电路,如果是三相电路,会更乱▼


2.电线负载问题

为了方便解释,我再放一遍那张并线示意图▼


注意这张图中黑色、棕色、黄色三根线——黄色线上的电流,是C回路的电流;棕色线上的电流,是B回路 C回路的电流;黑色线的电流,是A回路 B回路 C回路的电流。

在配电箱内电线的选择规定中,是默认按照一根电线负载一个回路来定的。这里却出现了一根电线负载多个回路的情况,难保不会出现电线过载的情况。而且电线过载时,很容易烧毁取线回路上口的接线柱,造成无必要的多回路断电。

那位说我选择粗一点的电线行不行?答案是不实际!首先如果全部使用较粗电线,成本增加,得不偿失。其次较粗电线弯折比较费力(特别是开关较多的时候,要用多粗的电线才行)。

所以,正确的接法是每个开关一条线,上一级开关负载端如果电线太多,应该压铜鼻子、做热缩套▼


另一种做法是用汇流排,就是这种东西▼


汇流排就相当于较粗电线,由于它是铜排结构,价格上面要比电线便宜一些,所以即使比较粗,相比于多根电线来说,成本还是有所下降。更关键的,是安装的时候比较省事。

缺点是检修起来太麻烦,汇流排的任意一个点损坏了,都需要更换整根汇流排——所以后期维护费用,要比更换单根电线贵的多。

免费打赏

相关推荐

APP内打开