诊法步骤一: 望—观察机体,审视症状
判断压缩机是否患上了持续回液病症,要先从外部观察压缩机是否出现了压缩机壳体大面积凝露甚至结霜,或者压缩机油视镜泡沫大量积压的情况。如果出现这两种症状,压缩机则可能患上了持续回液,需进行进一步检查。
诊法步骤二: 测—勘察机体,确认病症
一、测压缩机吸气过热度* :
测量点置于距离吸气阀152mm 处。低温应用系统中的压缩机吸气过热度* 最小值为11K ;中高温应用系统中的压缩机吸气过热度* 最小值为3~6K。
二、测压缩机油槽与吸气管的温差:
测量油槽温度方法:理论上建议在压缩机底部中心处 (非边缘位置)布置一根热电偶,并且保温,但实际操作中底部中心的测量往往会有困难,测量位置可用回气口对面壳体底部替代。推荐压缩机稳定运行时的温差最小值为27℃。
诊法步骤三: 查—排查关键点,确认病源
★ 膨胀阀的选型或使用不当:
-
膨胀阀选型过大或调试开度过大,进入蒸发器的制冷剂大于蒸发器能够蒸发的数量。
-
膨胀阀感温包未保温或保温不好,安装位置不对甚至没有安装,造成检测到的过热度大于实际过热度,膨胀阀开度过大。
蒸发器配置或使用不当:
-
★ 不除霜或除霜间隔时间过长,特别是排管系统(钢排或铝排)结霜过多导致换热差。
-
蒸发面积偏小。
制冷剂充注量过多
气液分离器的容积过小或气分回油孔直径过大:
-
气分容积小储存不了过多制冷剂,液位高过气分内部铜管造成大量回液
-
回油孔过大,造成大量制冷剂进入压缩机
诊法步骤四: 医—对症下药,药到病除