一条电缆的负载问题
c553966085
c553966085 Lv.2
2008年03月04日 12:58:37
只看楼主

求救,我配电房要向一单位输送250KW的电,距离65米左右,请问要用多大电缆,多大的总制?如果电缆架空走天花要什么型号的电缆?

求救,我配电房要向一单位输送250KW的电,距离65米左右,请问要用多大电缆,多大的总制?如果电缆架空走天花要什么型号的电缆?
免费打赏
lyk123
2008年03月04日 19:51:52
2楼
YJV-3*240+2*120,足亦。
回复
c553966085
2008年03月05日 00:03:28
3楼
小了一点吧,至少300的电缆
回复