当2p断路器的火线和零线的电流不一致的时候,那这个断路器会跳闸吗?
wudecun
wudecun Lv.3
2020年09月29日 11:32:26
只看楼主

房间内有配电箱,单相配电,总开关为2p,当2p断路器的火线和零线的电流不一致的时候,那这个断路器会跳闸吗?我知道漏电断路器会跳。

房间内有配电箱,单相配电,总开关为2p,当2p断路器的火线和零线的电流不一致的时候,那这个断路器会跳闸吗?我知道漏电断路器会跳。

免费打赏
tumux_29064
2023年11月06日 15:23:41
2楼
当2p断路器的火线和零线的电流不一致时,由于断路器是根据电流的大小来进行保护的,所以断路器会根据电流大小来进行判断是否需要跳闸。因此,如果电流大小超出了断路器的额定电流范围,或者电流大小不一致导致的电流波动超过了断路器的额定漏电动作值,那么断路器就会跳闸。需要注意的是,在建筑工程中,对于断路器的选择和使用,需要遵循相关的现行规范,如GB/T16917.1-2014《低压成套开关设备 第1部分:断路器和截止器》等。
回复
兵兵有理
2023年11月23日 11:01:50
3楼

不会跳。没有漏电保护功能时,过流保护都与电流大小有关,超过动作电流时跳闸,不一致,不会跳

回复