收录于话题 一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电。 UPS系统是数据中心供电连续性的重要保障,UPS系统的可靠性直接影响数据中心的可靠性,同时,在绝大多数数据中心,UPS系统的损耗可占IT设备能耗的10%以上。了解ups是机房建设的重要环节。


一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电。


UPS系统是数据中心供电连续性的重要保障,UPS系统的可靠性直接影响数据中心的可靠性,同时,在绝大多数数据中心,UPS系统的损耗可占IT设备能耗的10%以上。了解ups是机房建设的重要环节。

本文将详细了解ups常见的四大问题:
1、ups的品牌选择
2、ups的配电计算
3、ups的安装
4、ups的六大故障处理

一、ups的品牌

ups不间断电源的大小牌子有很多,平时我们在项目中用的比较多主要有下面一些牌子( 排名不分先后 )。

其中山特、艾默生、科华、科士达等牌子我们在项目中经常会看到。当然除了上面这些牌子,动力源、任达、宝星等这些也是不错的,在实际项目中可以根据情况选择使用。

二、ups配置计算


对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。

使用时按下列公式计算:

所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数



举例一:

例如:对于 109Ah?块/kVA 设计UPS电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。


则所需电池容量为(60min):
120kVA×109Ah?块/kVA=13080Ah?块,

13080Ah?块/32块=409(Ah),

即可选 12V,100Ah电池 4组(32块/组)。

注意: 实际后备时间不足与60min接近。


如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。

注意: 33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。


如果要求后备时间为30min时:

109×120=13080Ah?块

13080/32=409Ah,

409/2=205Ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即 不能只简单除以2 ,还需乘以修正系数。见下表1,因此 205×1.23=252Ah 。即可选12V、 65Ah电池4组 (32块/组)。


注意: 实际后备时间超过30min(超出一点)。

如果要求后备时间20min时:

409/3=136Ah ,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。

注意: 实际后备时间超过20min(超出一点)。

其它情况,以此类推。

举列二:

对于 126Ah?块/kVA 电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,

如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见下表。

计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。


 例如:

前例的后备时间是3h:

则126×120=15120Ah?块,

15120/32=472Ah,

472×3=1417Ah;

还需除一个修正系数, 1417/1.25=1131Ah


则需要配置即选12V、300Ah电池4组(32块/组)。


按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。

一般中大功率的UPS所配每组电池都 是32块 ;电池并联数最好 不要超过4组 ,以免影响电池组的均流和充电效果。


以上是快捷的估算,不是特别精确。但可以做为参考,要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。



三、ups如何安装

对于ups的安装,一般厂家都会提供安装标准与连接示意图。

一般ups的安装顺序如下:

1、 到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。


2、 安装电池连接线。

A、确定电池开关所在的位置,确定电池在电池柜中的 正负极方向 ,安装好电池柜上的空气开关和接线端子。

B、开始电池线的连接、将电池的 正极连接到空气开关 上。

C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好,防止意外碰到短路,检查螺栓的 拧紧 情况。

D、最后留出的正负极分清楚,防止接错,正极从空气开关上接至连接端子,负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。

E、查看 电池柜里有没有无关的东西

F、从电池柜将电池线连接到主机之前,用万用表测量电池的电压,并检查正负极出线 有没有接反


3、主机的安装接线

   A、正确的连接UPS的输入、输出以及电池柜到主机之间的电池连线。

   B、用万用表测量主机接线端子上的连接线有没有 短路的现象

   C、断开主机上的市电输入、输出、电池的开关,分别合上配电柜的输入开关、电池柜柜上的电池开关,测量电压是否异常。


4、主机的开机

以上的步骤全部确认正常之后,按照开机流程步骤开机,进行市电、电池的转换,测量输出电压是否异常


5、接入负载,看带载是否正常

UPS及设备安装完毕并 通电开始调试

 

四、ups常用六大故障处理


1、市电有电时,UPS出现市电断电告警

可能原因:


处理方法


2、市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电

可能原因


处理方法



3、UPS无法启动

可能原因


处理方法


4、UPS开机时,输入空开跳闸

可能原因


处理方法


5、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警

可能原因


处理方法


6、UPS工作正常但负载设备异常

可能原因

     

处理方法


免费打赏