电气控制系统中常用的保护环节有 短路 保护、过载保护、缺相保护、欠压保护和相序保护等,这些保护在控制 电路 中都是通过哪些电器实现? 一、短路保护 常用的短路保护电器有熔断器和 断路器 。 熔断器比较适合于对动作准确度和自动化程度要求较差的系统中,如小容量的笼型 电动机 、一般的普通交流电源等。但是熔断器有一个弊端,当发生短路时,可能发生一相熔断器熔断,造成设备缺相运行。
电气控制系统中常用的保护环节有 短路 保护、过载保护、缺相保护、欠压保护和相序保护等,这些保护在控制 电路 中都是通过哪些电器实现?
一、短路保护
常用的短路保护电器有熔断器和 断路器 。
熔断器比较适合于对动作准确度和自动化程度要求较差的系统中,如小容量的笼型 电动机 、一般的普通交流电源等。但是熔断器有一个弊端,当发生短路时,可能发生一相熔断器熔断,造成设备缺相运行。
断路 器又称空气 开关 ,当电路发生短路故障时,它的电磁脱扣器自动脱扣进行短路保护,直接将 三相电 源同时切断, 保护电路 和设备的安全,因此广泛应用在电气控制系统中。
二、欠压保护
欠压通常使用 接触器 作为保护,当主电动机控制线路,电源电压过低或断电时,接触器线圈释放,此时其主 触点 和辅助触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。
三、相序保护
通常采用相序保护器来作为相序保护。相序保护器,可在相序不对时不让电动机启动,相序正确时,电动机正常启动,从而避免了可能由反转引发的事故,通常与接触器配套使用。
它适用于流动作业而又要求相序正确的电动机。如 空压机 、风机、、水泵、油泵、中央 空调机组 、电控箱、起重机等设备中。
四、过载保护或热保护
所谓过载保护就是指电动机的 电流 超过额定电流。常见保护器件有热继电器、电机综合保护器、电机保护断路器。热继电器的优点是结构简单、价格低廉,但是缺点是保护功能少,在电机出现堵转、缺相、长时间过载、启动超时等故障时,有时不能起保护作用。