沿街商业,分隔成几十平小单间独立对外,不属于商业服务网点,怎么布置室内消火栓?
zwweimou
zwweimou Lv.2
2020年09月16日 11:11:23
只看楼主

沿街商业建筑,总体积超过5000立方米,2层,防火分区整体一个防火分区。都是一个个上下两层的商铺独立对外,每个商铺有自己的楼梯。每个商铺的面积都很小,两层加起来也就100平上下,没有公共区域。怎么布置室内消火栓合适呢?(严寒地区,不考虑挂在外墙的方案,防冻成本太高且不可靠)

沿街商业建筑,总体积超过5000立方米,2层,防火分区整体一个防火分区。都是一个个上下两层的商铺独立对外,每个商铺有自己的楼梯。每个商铺的面积都很小,两层加起来也就100平上下,没有公共区域。怎么布置室内消火栓合适呢?(严寒地区,不考虑挂在外墙的方案,防冻成本太高且不可靠)

绯红
2020年09月30日 23:39:49
2楼

我前段时间才做了个差不多的商铺,一层挂外墙布置消火栓保证一层的保护半径。二层每个小商铺都布置一个消火栓。这二层也必须设置,反正我咨询我们这边审消防的这么说的

回复

相关推荐

APP内打开