试验介绍: 测量直流电阻的目是检查电气设备绕组或线圈的质量及回路的完整性,以发现制造或运行中因振动而产生的机械应力等原因所造成的导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路等缺陷。 试验设备:10A直流电阻测试仪 被试设备:10KV/1000kVA油浸式变压器(高压侧为三角形接法,低压侧星形接法) 试验方法: 试验接线:高压侧:AB/AC/BC,低压侧:AO/BO/CO
试验介绍:
测量直流电阻的目是检查电气设备绕组或线圈的质量及回路的完整性,以发现制造或运行中因振动而产生的机械应力等原因所造成的导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路等缺陷。
被试设备:10KV/1000kVA油浸式变压器(高压侧为三角形接法,低压侧星形接法)
试验接线:高压侧:AB/AC/BC,低压侧:AO/BO/CO
首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接 到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹 到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图
直阻仪提供了几种不同的测量电流,您可以根据需要按“▲”和“▼”键进 行选择,请注意每种测量电流的最大测量范围,以免出现所测绕组直流电阻大于 所选电流的最大测量范围,使测量开始后电流达不到预定值,导致直阻仪长时间 处于等待状态(详细的技术参数请参见技术指标一节)。“查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。(详见“数据的查看和处 理”)。选择好测量方式和测量电流后,按“测量”键开始整个测量过程。
直阻仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电,并显示如下界面
显示器中部显示区将出现一个充电进度条,进度条上部为当前的电流值,一 般在测量大电感负载时,电流达到稳定需要一定时间,电流值由零向额定值上升。
注意:如果充电进度条长时间停滞在某一电流值不再上升,则可能当前的绕组 电阻值超过了所选电流的测量范围,使电流达不到预定值,请按“退出”键退 出测量,然后选择小一档的电流再试
当电流达到额定值后,充电结束,直阻仪开始对数据进行采样计算。显示器 提示“正在测量,请稍侯”,计算完毕后,所测电阻值将显示在显示屏上。待数 据稳定后,即可以按“存储”键存储或按“打印”键打印数据。
提示:在测量状态下打印数据时,直阻仪在打印完当前得测量结果后并不马上 结束打印,而是处于等待状态,以便可以在打印报告中连续打印下一个数据。因此,可以在测量有载分接开关变压器的各分接电阻时,当测量完某个分接后, 不必退出测量,直接切换到下一个分接,然后按“复测”键刷新数据,数据稳 定后可按“存储”键连续存储或按“打印”键连续打印数据,如此依次测量直 到测完该绕组所有的分接。在测量无载分接开关时,不允许直接切换分接开关,必须退出测量状态, 放电完成后才能切换分接开关!
① 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人 员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器 泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
② 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
③ 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接 线,至少等待 30 秒钟后才可拆卸接线。
④ 测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变 慢,数据稳定时间延长。
⑤ 开机前请检查电源电压:交流 220V±10% 50Hz。
⑥ 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
⑧ 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
⑨ 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,不可或缺的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕 组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备
1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便
3、采用典型的四线制测量法,以提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度
4、具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全
(来源: 网络,版权归原作者 )