TN-C-S系统的PE线和N线,应该先接中性线母排,还是先接PE母排?
灯一盏
灯一盏 Lv.2
2020年09月07日 13:34:29
只看楼主

收录于话题 低压配电系统中,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。根据IEC 60364的定义,低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统、IT系统。  根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。 TN-C-S接地系统,TN-C-S接地系统的前部分是TN-C方式(N线与PE线全部合为一根PEN线)供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出PE线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S方式(N线与PE线全部分开)供电。TN-C-S接地系统如下图所示。


低压配电系统中,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。那么TN-C-S系统的PEN线在建筑物内分开为PE线和N线时,应该先接中性线母排,还是先接PE母排?这里有什么讲究吗?我们继续往下看。




TN-C-S系统中,配电干线在进入建筑物后是要直接接至总配电箱的,总配电箱内的母线有L1、L2、L3、N和PE排,其中N和PE排往往设置在配电箱底部,便于进出线接线。



这里要注意了: PEN线必须先接PE母排,然后通过一根导线再接中性线母排。


原因分析: 如果PE排至N排的连接线出现搭接松动,中性线不通,设备不会正常工作,这种故障可及时被发现并修复好,不至于发生电气安全事故。

如PEN线先接中性线母排,再遇到上面的情况时,电气系统都将不具备保护接地功能了,但这时对设备而言仍处于正常工作状态。 这种情况存在极大的安全隐患,因为电气设备无保护性接地,后期可能会造成电击安全事故。

风平浪静02
2020年09月07日 19:58:51
2楼

其实这又是一个伪命题。当这个“ 连接板 ”断开时,接地还是没有丢失,只是保护路径断开。刻意地采用“ 断零 ”告诉人们,已经失去保护功能,无疑等于引鸩止渴。断零也不是那么容易被发现,等发现断零,一定是影响供电安全的事故已经发生。

既然 “ 连接板 ” 那么容易故障、断开,那么干脆不要连接板,也同样可以获得 TN-C-S ,而且绝对不影响其功能和技术困难。

4.JPG

这样就不会有先接 PE 排,还是先接 N 排的纠结了。这样符合开关箱前面保护导线和中性线是合并的,开关箱以后保护导线和中性线是分开的,和楼主箱体无任何差别。

muyuyao:图示是TN-C接地型式,根本不是TN-C-S接地型式!!!

回复
wang171468177
2020年09月07日 21:15:57
3楼

感谢楼主分享资料,学习了TN-C—S系统中的PE和N线的连接方法,图文并茂好资料。

muyuyao:本文错误百出,连标题都是错误的!!!

回复
muyuyao
2020年09月09日 15:50:58
4楼

楼主不懂装懂,完全是在胡说八道!!!

请区管赶紧删除本帖,以免误导初学!!!

回复
muyuyao
2020年09月09日 16:02:56
5楼

文中“TN-C-S接地系统,TN-C-S接地系统的前部分是TN-C方式(N线与PE线全部合为一根PEN线)供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出PE线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S方式(N线与PE线全部分开)供电。”这一段,完全是在胡说八道!!!


回复
muyuyao
2020年09月09日 16:21:29
6楼

1.20TN-C-S系统较适用于哪些场所?.png1民用建筑工程设计技术措施2009版TN-C-S系统接线示例.pngGB T50065-2011在装置受电点将PEN分离成PE和N的3相4线制的TN-C-S系统.pngGB T50065-2011在装置非受电点的某处将PEN分离成PE和N的3相4线制的TN-C-S系统.png-2011 7.2低压架空线路的接地、电气装置的接地电阻和保护总等电位联结系统.pngIEC标准PEN线后接地.pngGB14050-2008之5.对系统接地的安全技术要求2.jpgTN-C-S接线5.pngGB14050-2008之5.对系统接地的安全技术要求3.jpg1.20TN-C-S系统较适用于哪些场所?.png1民用建筑工程设计技术措施2009版TN-C-S系统接线示例.pngGB T50065-2011在装置受电点将PEN分离成PE和N的3相4线制的TN-C-S系统.pngGB T50065-2011在装置非受电点的某处将PEN分离成PE和N的3相4线制的TN-C-S系统.png-2011 7.2低压架空线路的接地、电气装置的接地电阻和保护总等电位联结系统.pngIEC标准PEN线后接地.pngGB14050-2008之5.对系统接地的安全技术要求2.jpgGB14050-2008之5.对系统接地的安全技术要求3.jpgTN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处该先进PE线母排!!!.png

回复
lz19870501
2020年09月10日 08:18:15
7楼

这个在建筑电气600问中,王厚余老先生已经进行了详细的阐述

回复

相关推荐