应急灯接线方法不同,是因为它们内部接线原理也多样?
helloxiaoguo
2008年03月03日 20:36:51
来自于照明工程
只看楼主

看到有帖子质疑大鼻山画的应急照明接线图,提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)我在有些厂家的样本确实看到应急灯接入2线,平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。在这接入的相线应该只起到的断电检测的作用——也就是平时只对蓄电池充电而不对灯供电。而大鼻山执意认为2线是长明灯。那我想在这里相线应该即做为灯的电源又起断电检测的作用——也就是平时即给蓄电池充电又给灯供电。于是得出如题结论,2线制的蓄电池灯可以是长明灯也可以不是,皆因产品不同,不知道我理解对不对。

看到有帖子质疑大鼻山画的应急照明接线图,提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)
我在有些厂家的样本确实看到应急灯接入2线,平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。2008年03月04日 10:52:12
2楼
怎么没人答复我呢,我自己先顶!
回复
billyme
2008年03月04日 13:49:48
3楼
我们做的设计是四根线,其中一根充电线,一根供电线(这两个都是相线),一根中性线,一根保护线
回复
sd-jkl
2008年03月07日 13:59:46
4楼
我觉得应急照明线路是2线还是3线,应根据厂家提供的样本而定。或者你画出了三线系统图,就应该提供你所选该系统图的产品,不知我说的对否?
回复
heshuye
2008年03月08日 13:40:30
5楼
两种都可以、根据使用功能而定。
回复
helloxiaoguo
2008年05月07日 19:27:55
6楼
可以自己结案了,答案是肯定的。
回复
xiaoding2004318
2008年06月17日 16:36:23
7楼
"我们做的设计是四根线,其中一根充电线,一根供电线(这两个都是相线),一根中性线,一根保护线"
我们设计院也是这样的
回复
clark0527
2008年06月17日 16:45:19
8楼
我做的也是4线
大鼻的说的两线也可以亮
我认为一火一零,火线接入蓄电池后,再接入灯具。平时亮,当市电停时,蓄电池开始工作。
是这样的吗?
回复
hmlzhj
2008年06月18日 23:52:07
9楼
这完全取决于灯具中的电子电路了,不同的应急灯内部接线原理确实不一样。
回复
yanqingwawa
2008年06月19日 08:57:43
10楼
可是平常的时候经常看到图上有三线也有四线的是怎么回事?想问下这里的应急灯包括疏散指示灯吗?
顺便问一下,哪位知道系统图里应急照明画接触器是怎么一回事?
回复
zh01-02
2008年06月19日 16:51:38
11楼
应该是四根线,其中一根充电线,一根供电线(这两个都是相线),一根中性线,一根保护线
回复