紧急求救,大学公共浴室设计几点疑问。。。。
mayer
mayer Lv.3
2005年01月30日 11:50:46
只看楼主

请问各位大侠,一个400个淋浴喷头的公共浴室,1.是否一定要设热水箱,要多长时间储水量?如果设了热水箱,是否必须设冷水箱(为变频供水)才能保持压力平衡?如果都不设水箱,是怎么样保持压力平衡的? 2.甲方要求按洗澡时间来刷卡,就是用多少水就刷多少钱的卡,请问这对于水专业有什么要求呢?3.单管、双管供水哪个好?单管供水如何控制水温呢?4.冷热水管材用什么好?各位高手,小妹第一次做浴室,不知从何入手,救命了,交了差才能回家过年啊....

请问各位大侠,一个400个淋浴喷头的公共浴室,
1.是否一定要设热水箱,要多长时间储水量?如果设了热水箱,是否必须设冷水箱(为变频供水)才能保持压力平衡?如果都不设水箱,是怎么样保持压力平衡的?
2.甲方要求按洗澡时间来刷卡,就是用多少水就刷多少钱的卡,请问这对于水专业有什么要求呢?
3.单管、双管供水哪个好?单管供水如何控制水温呢?
4.冷热水管材用什么好?

各位高手,小妹第一次做浴室,不知从何入手,救命了,交了差才能回家过年啊....
免费打赏
sybxbjb
2008年01月01日 13:26:14
22楼
学校公共浴室实行刷卡按时计费,所有原设计为双管的都出现了忽冷忽热,洗一次澡要多次调节水温。学生意见很大,最后都改成单管供恒温水才解决了问题,所以设计者要事先考虑。现在有恒温混水装置可以不用设大型水箱储存恒温水,入室主管末端有回水管就行了,注意在回水管上安装一个调节流量的截止阀。以保证供水管的压力。
回复
zhangfanghong534
2008年01月02日 11:35:23
23楼
400个喷头太恐怖了
上面前辈门的见解太好了
长见识了
回复
lao_zhuang666
2008年04月20日 20:26:17
24楼
学习 学习
回复
zhangxiaozhen729
2008年12月02日 15:08:27
25楼
学校的公共浴室也太大了吧,北方的工程吧
回复
xiaohui875
2008年12月03日 10:20:23
26楼
:L :L :L :L :L :L :L

400个淋浴头那可是要四五万人吧?

问楼主一个,浴室有必要设置的这么集中么?

四五万人跑到一个地方洗澡,蔚为壮观啊!!!

建议化整为零打游击吧。不然洗个澡走上十里路了。
回复
cheyahui
2009年08月12日 22:40:33
27楼
我也刚弄了个300个喷头的浴池 刚开始接触比较迷糊 现在正在装修 还有1个月就开业了 有的单水管 哪位给点意见 谢谢啦
回复
abc6081234
2009年08月21日 15:14:17
28楼
我现在也有个浴室的问题,一个厂房的浴室,男浴室25个喷头,女浴室6个喷头,甲方要求用太阳能热水系统,一天开三次,早晨8:00,下午4:00,晚上8:00,我是想用太阳能加电辅助加热系统,浴室在一层,是不是在四层屋面设一个水箱间呢?冷热水箱都要设么?还需要冷热水增压泵么?另外甲方不想管子明露,埋地敷设可以么?
回复
hhh01234567
2009年08月24日 15:14:14
29楼
这浴室太恐怖了!
不过,我觉得在南方,条件容许的话,不一定要单管供水。因为很多人一年四季都可以用冷水洗澡。哈哈。
回复

相关推荐

APP内打开