有关新民规问题
豫南先生
2020年08月20日 14:40:33
只看楼主

新民规“13.7.14  除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。”是否与设备就地控制相矛盾?如果是单独设置在封闭楼梯间内的消防排污泵,又该如何配电?哪位大神能给指点迷津?


新民规“13.7.14  除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。”是否与设备就地控制相矛盾?如果是单独设置在封闭楼梯间内的消防排污泵,又该如何配电?哪位大神能给指点迷津?
zxcwdzjm
2021年02月22日 16:06:26
2楼

新民规有些要求不太好理解, 按此做法地下室一个防火分区内的几个潜污泵控制箱集中设置在一个配电小间内,实际操作及检修很麻烦(控制箱与设备距离远),而且很不经济。(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知中 6.1.3条: 除防火卷帘、消防排水泵、电动挡烟垂壁、常开防火门、消防排烟窗等的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内。 此做法比较切合实际,可惜仅适用于浙江地区,规范条文解释确没有此条。 实际设计中比较纠结。

回复