北京某食品厂壁挂有源滤波器解决方案
北京茂百特电气
2020年08月20日 11:26:26
只看楼主

现场由于谐波影响,电容器已烧毁,在封闭的柜体内爆炸,支撑梁都受到冲击已经变形,配电室没有位置,用一台壁挂式有源滤波器解决谐波问题,电容正常投入。

现场由于谐波影响,电容器已烧毁,在封闭的柜体内爆炸,支撑梁都受到冲击已经变形,配电室没有位置,用一台壁挂式有源滤波器解决谐波问题,电容正常投入。

P1040748.jpgP1040745.jpg

co1440902574188
2020年08月25日 17:07:05
2楼
可以说说改建前的电容数据吗

北京茂百特电气:这个当时没有留数据,找不到了,?,这台有源容量只有50A,容量很小。

北京茂百特电气:之前一篇电容器照片就是这个现场的设备情况,电容器已经烧掉了。谐波没记错的话大概有个60A左右。