从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 举例说明 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格都5A以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。
从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。
举例说明
比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。例如,现在需要要测一条电缆的电流大小。首先 把一条电缆穿过500/5的电流互感器(500/5实际上就是100倍),然后把电流互感器接上电流表,电流表测得结果为4A。由此可以计算出电缆真实电流为4*100=400A。
接线如图:
有些朋友可能说用钳表也可以达到这个目的,实际上钳表内部就有一个电流互感器,原理类似。
使用
原理
一、电流互感器有哪些常见故障?如何判断处理?对其进行正常巡视检查时应检查哪些项目。
A,电流互感器常见的故障有:
1,电流互感器二次侧开路
2,电流互感器工作时过热
3,电流互感器内部冒烟或发出臭味
4,电流互感器线圈螺丝松动,匝间或层间短路
5,电流互感器内部放电,声音异常或引线与外壳间产生放电火花
6,充油式电流互感器漏油严重或油面过低
B,通常,应根据出现的异常现象来进行判断处理。例如,用试温蜡片检查发热情况,根据响声和表计指示值来判断是否开路。一旦发现故障,要立即进行修理或更换。正常巡视检查的项目一般包括:
1,检查有无过热现象及异常异味
2,定期校验绝缘情况
3,检查电流表的三相指示值是否在允许范围内,是否在过负荷运行
4,瓷质部分是否清洁完整,有无损坏和放电现象
5,充油式电流互感器的油位是否正常,有无渗漏油现象
二、电流互感器的二次侧为什么不允许开路?开路以后有什么危险?
1,通常,电流互感器的一次电流大小与二次负荷的电流大小无关。
当电流互感器正常运行时,由于二次侧阻抗很小(接近于短路状态),一次电流所产生的磁力线大部分为二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次侧电势也不高。但当二次开路时,二次电流等于零,一次电流完全变成了激磁电流,在二次线圈中奖产生很高的电势(峰值可达几千伏,甚至更高),不但可能损坏二次绝缘,而且还威胁人身安全。此外,铁芯磁通密度过度增大,也可能造成铁芯过热而损坏。
三、电流互感器长时间过负荷的危害
电流互感器一旦长时间过负荷,将导致铁芯磁通密度达到饱和,使电流互感器的误差增大,表计指示不正确,因此不易掌握实际负荷或运行情况。此外,由于磁通密度增大,将使铁芯和二次线圈过热,绝缘损坏。
四、电流互感器二次侧开路的征兆及处理:
电流互感器二次侧开路时,常伴随有下列现象:
1,电流表,功率表指示为零,电度表不转,并发出嗡嗡声。
2,电流互感器本身有吱吱的放电声或其他异常声音,端子排可能烧焦。
电流互感器开路时,产生的电势高低与一次电流大小有关。因此,在处理电流互感器的开路故障时,一定要将负荷减小或使负荷为零,然后使用绝缘工具进行处理,处理时应停用相应的保护装置。