近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。
近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。
PT柜后来已更换避雷器,又击穿一次。
2楼
过电压保护器?避雷器
如果真的要弄,就要EMTP验算,很麻烦。
最直接的方式就是调整间隔
炊烟111111:过电压保护器炸过,避雷器也炸过,不知道调整间隔指的是什么,都是中置柜。
回复
3楼
回复
4楼
接地原因是什么?为什么多次出现接地?母线上的过电压保护器是不是氧化锌避雷器?故障的出线柜上的避雷器什么情况?接地保护是跳闸还是告警?如果是跳闸,那过电压保护器就是同时间崩的?保护延时多少?过电压保护器崩了,进线柜是速断跳闸了吗?故障相是几相?备用段母联是断开的情况下,另一段接地,备用段过电压保护器崩的?
回复
5楼
不是很明白你的表述。消弧线圈是变压器中性点上的,还是电压互感器中性点上的,一般电压互感器中性点上,称消谐装置。消谐装置对于母线过电压作用不大。
真的没什麽好办法,主要是系统分布分布电容过大,单相接地故障电弧不能自行熄灭,引起电弧振荡过电压。只能在减小系统规模想办法,比如采用分列运行,减少电缆。尽可能在第一时间切断故障,避免间歇电弧引起振荡过电压。比如,采用小电阻接地,切断故障。
炊烟111111:消弧线圈在变压器中性点上,消谐装置在互感器中性点上,是这样的。消弧线圈就是为了避免间歇弧光过电压才上的,系统是大了点,电缆有多,接地保护是告警不是跳闸,母线PT是避雷器,这次是变压器后备保护动作跳闸,出线柜是过电压保护器(有间隙),是过流保护动作跳闸;10KV母线没有母联开关。小电阻接地保护不太明白,我们是大电流接地系统,考虑过软开关接地消弧装置,但是害怕判断错误造成短路跳闸,没敢用。小电阻接地保护是装在哪里?线路有接地故障直接跳开故障线路吗,那样的话小电流选线装置能不能做到,因为单相接地跳闸感觉供电可靠性差了点,也是一个避免故障扩大的手段。对分裂变有研究吗,通过分裂变将35KV母线一分为二,关键是有台机组通过35KV母线再经升压变并网,分裂变能用在这种场合不。
炊烟111111:35KV母线避雷器爆裂那次我认为是系统谐振,您认为是间歇弧光引起的震荡过电压吗,是不是弧光过电压比直接接地过电压水平高?
回复
6楼
回复