一个照明配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有6路,分别负载为2KW、3KW、2KW、2.5KW、3.5KW、2KW,均为单相 AC220V,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,谢谢
一个照明配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有6路,分别负载为2KW、3KW、2KW、2.5KW、3.5KW、2KW,均为单相 AC220V,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,谢谢
2楼
总负荷共有15KW,计算电流23A左右,取0.9需用系数和0.9的功率因数,总开关可选用DZ20-63/3P/40A
回复
3楼
总负荷共有15KW,计算启动电流23A左右.我想你启动应该是一步一步启的吧?选20A的应该就可以了,太大可能会影响其动作~~~
回复
4楼
总负荷共有15kW,三相供电,6回路尽量均分到3相上:4.5kW/5kW/5.5kW,最大相电流Imax=5.5/(0.22*0.85)=29.4A
三相总开关至少选32A及以上的
回复
5楼
分析的很好.同时,二楼说的也不错.
回复
6楼
三相总开关至少选32A及以上的