厂房粘钢加固施工质量及加固办法
中青建筑科技
2020年08月13日 11:07:07
来自于建筑加固
只看楼主

厂房粘钢加固办法是房子加固公司较为广泛应用的混凝土构件加固办法,既是选用型钢或钢板外包在原构件外表、四角或两边,并在混凝土构件外表与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,一起使用横向缀板或套箍作为连接件,以达到进步加固后构件的全体受力性能的作用。 可是若房子加固施工单位施工不到位,其加固作用会大打折扣。 下面中青房子加固公司来简述下厂房粘钢加固施工质量怎么查验: 1、房子加固的厂房粘钢加固施工质量查验,应查看其胶粘强度,并勘探其注胶丰满度。查验和勘探时应契合下列规定:

厂房粘钢加固办法是房子加固公司较为广泛应用的混凝土构件加固办法,既是选用型钢或钢板外包在原构件外表、四角或两边,并在混凝土构件外表与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,一起使用横向缀板或套箍作为连接件,以达到进步加固后构件的全体受力性能的作用。

可是若房子加固施工单位施工不到位,其加固作用会大打折扣。

下面中青房子加固公司来简述下厂房粘钢加固施工质量怎么查验:

1、房子加固的厂房粘钢加固施工质量查验,应查看其胶粘强度,并勘探其注胶丰满度。查验和勘探时应契合下列规定:

A包钢加固粘接强度查验,应由查验组织派员在现场制备试样。其做法是在每一被抽样的加固构件上张贴正拉粘结强度查验用的规范块。在触摸压条件下,静置养护7d。到期时,应立即由该组织人员进行钢与混凝土正拉粘结强度的现场查验与合格鉴定。其查验数量和查验办法应按《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2006)附录E确定。

B灌注结构胶的丰满度勘探,应由查验组织派员到现场以仪器或敲击法进行勘探,如可用小锤悄悄敲击张贴型钢、钢板,从声响判别张贴作用,或用超声波法勘探张贴密实度,勘探成果以空鼓率不大于5%为合格。

查看数量:全数查看。

查验办法:查看独立检测组织出具的检测报告。

2、房屋加固施工后的被加固构件注胶后的外观应无污渍,无淌胶、凝胶等残留物;注胶孔和排气孔的封闭应平整;注胶嘴底座及其残片应全部铲除干净。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

厂房粘钢加固方法适用于房屋加固公司对需大幅度提高截面承载能力和抗震能力的混凝土梁、柱结构的加固施工,但加固施工期间的关键节点要把控到位,否则因施工不到位没到到预期加固效果而返工,即重新施工,费时费材料又拖延工期就得不偿失。

粘钢加固施工修建加固改造广泛应用的加固办法之一,它是指用特制的结构胶粘剂(灌浆料),将钢板粘贴在钢筋混凝土等被加固构件上,相当于对被加固构件进行了体外配筋,能到达加固和增强原结构强度和刚度的目的,对构件裂缝打开及挠度开展也有抑制作用。云华建筑加固是一家专业接受修建加固改造的高新技术企业,现总结了修建加固改造选用厂房粘钢加固办法,加固需具有以下几个条件:

1、选用粘钢加固的混凝土结构构件,混凝土强度等级不需低于C15,受力结构外表的正拉粘结强度不需低于1.5MPa。若标准或规划有要求时,还应满意相应标准的规则。

2、厂房粘钢加固的承重构件最忌在复杂的应力状态下工作,故采用粘贴钢板加固钢筋混凝土结构构件时,钢板受力方式应设计成仅承受轴向应力作用。

3、厂房粘钢加固施工宜在环境温度5-35℃、建筑的使用环境湿度不大于90%的条件下进行,且受力构件表面温度也不宜高于35℃。当以上条件不能满足时,应采取相应措施予以保证施工质量。

4、厂房粘钢加固的构件部位的混凝土,其表层含水率不应大于4%。对含水率超限或浇筑不满90d的混凝土需粘钢时,应进行人工干燥处理。

5、为了延缓胶层老化,防止钢板锈蚀,在钢板及邻接混凝土表面,应进行防水防腐处理。当用M15加乳胶水泥砂浆抹面作保护层时(应加钢丝网防裂),其厚度对于梁不应小于25mm,对于板不应小于15mm。也可采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。

6、长期使用的环境温度不应高于60℃,若采用与钢板匹配的耐高温树脂为胶粘剂时,可不受前述温度范围的限制,但应受现行国家标准《钢结构设计规范》( GB 50017 )有关规定的限制;处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用粘钢加固时,除应按现行国家有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行粘贴。

7、采用粘钢加固时,应采取措施尽量卸载。其目的是减少二次受力的影响,也就是降低钢板的滞后应变,使得加固后的钢板能充分发挥强度。