来源:暖通南社 ,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 机房净空高度 注:制冷机房屋架下的标高,应根据机组的型号,并考虑安装和检修时便于起吊设备和主要部件(通常取3.6-5.0m)。如机房内设置起重机,还应考虑起重机所占的空间高度。 制冷机房照度 注:机房测量仪表比较集中的地方,或个别设备处须加大照度时,可以采用局部照明。
来源:暖通南社 ,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程:
建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
机房净空高度
注:制冷机房屋架下的标高,应根据机组的型号,并考虑安装和检修时便于起吊设备和主要部件(通常取3.6-5.0m)。如机房内设置起重机,还应考虑起重机所占的空间高度。
制冷机房照度
注:机房测量仪表比较集中的地方,或个别设备处须加大照度时,可以采用局部照明。
三、制泠设备布置的间距
其他注意事项
1.布局:
a.大中型制冷机房内,主机宜与辅助设备及水泵等分间布置。应设值班室控制室维修间和卫生设施,并应设置通讯装置。
为使操作人员根据制冷压缩机或溴冷主机的运行声音来判断制冷机是否运行正常,防止风机水泵等噪声声影响,可将主机间与辅助设备间用隔墙分开,但必须设有联通的出入口。而中小型站房可将主机间与辅助设备安装在同一站房内。
b.制冷机房宜与空调机房分开设置。
c.制冷机房的变电间和配电间应紧靠主机间。
d.氨制冷的主机间不宜设在地下室,也不宜其他厂房共同建筑在一起。溴化锂吸收式制冷机房,可以不受此限。
e.氨制冷机房应设置两个尽量远离的对外出口,其中至少一个出口直接对外,大门应设计成由室内向外开。
f.氨制冷站房向外开启的门不允许直接通向生产厂房通风室或空调室;为了便于管理,无毒制冷剂的制冷机房其门可以直接通向厂房和通风室。
2.吊装、维修空间:
建筑设计中,应根据需要预留大型设备的进出安装和维修用的孔洞,并应配备必要的起吊设施。
机房内应考虑留出必要的检修用地,当利用通道作为检修用地时,应根据设备的种类和规格而适当加宽。
布置卧式管壳式冷凝器/蒸发器冷水机组和溴化锂吸收式制冷机组时,必须考虑在其一端预留清洗和更换管簇的必要距离。
3.电气:
a.电气设备和控制仪表应布置于在室内。
b.氨制冷机房的开关,应布置于在外门附近。发生事故时,应有立即切断电源的可能性,但事故照明不得切断。
4.采光:
制冷机房须有良好的天然采光,其窗孔投光面积与站房地面面积的比例不宜小于1:6。
5.通风:
主机间和设备间应有良好的自然通风,这对氨制冷站房尤为重要。应尽量安排好穿堂风或其他形式的自然通风措施。主机间和设备间内应保证换气次数不小于3次,还需设计不小于8次的换气次数事故通风装置。设在氨机器间或设备间内的事故通风机及其电动机,均应采取防爆措施,对于通风机管道亦应选用非燃材料。
6.防冻:
制冷机房温度:为防止设备冻裂,停机的值班温度不应低于5℃。采暖地区冬季工作的站房温度不应低于16℃。