结构新人,向大侠们请教个关于楼梯的问题。 首先是抗规对楼梯是否参与计算的要求: 抗规上只说了设置滑动支座的不参与,也就是对应图集的ATa、ATb型: 图集也明确表明了a、b型不参与。 然后是加强了各类构造要求的ATC型楼梯,图集上说,这种楼梯是参与抗震的: 图集明确,ATc型楼梯是斜撑构件: 既然是斜撑构件,应该就会为结构提供侧向刚度。
结构新人,向大侠们请教个关于楼梯的问题。
首先是抗规对楼梯是否参与计算的要求:
抗规上只说了设置滑动支座的不参与,也就是对应图集的ATa、ATb型:
图集也明确表明了a、b型不参与。
然后是加强了各类构造要求的ATC型楼梯,图集上说,这种楼梯是参与抗震的:
图集明确,ATc型楼梯是斜撑构件:
既然是斜撑构件,应该就会为结构提供侧向刚度。
这两种楼梯都很明确是否参与计算,但是AT型并没有明确表明:
并且锚固也没有按抗震锚固,按理说是不参与的。可是也没有采取合理的措施减弱与主体的连接,如果不计算,也不符合抗规要求。
综上,我现在有两个问题:
1、若AT型不参与计算,而其又没有采取如ATc型的加强措施,那地震时,它既受力,承载力又小,岂不是很容易破坏?而且也不符合抗规要求。如果参与,那为何没采取相应的构造措施,而且图集也没有指出要参与。
2、或者是这样考虑,ATa、b、c,都是AT型的一种,若选择AT型,就必须从abc中选取一种,不能单独使用AT型。但是图集又单独给出了AT型的构造,可见是可以单独使用的,这样也说不通。
-----------------------------------------------------
之后还有一个疑问,图集上说,ATc型梯板支承在梯梁上,两侧设边缘构件:
那这不就是梁式楼梯了么?为什么还说是板式楼梯?