(求助)关于风量的计算
myj0414
myj0414 Lv.2
2008年03月03日 11:22:08
来自于大气治理
只看楼主

有个机器人焊接工作间,密封,工作人员在房间外工作间长4.8米,宽4.9米,高3米如果考虑整体通风,换气次数大概需要多少次??风量要多少??有什么参考书籍或计算公式什么的吗??谢谢

有个机器人焊接工作间,密封,工作人员在房间外
工作间长4.8米,宽4.9米,高3米
如果考虑整体通风,换气次数大概需要多少次??
风量要多少??有什么参考书籍或计算公式什么的吗??
谢谢
免费打赏
movestone
2008年03月06日 22:50:02
2楼
我觉得可参考钢铁企业采暖通风设计手册
回复
xianxifeng
2008年03月07日 17:00:57
3楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mirvama
2008年03月07日 23:29:06
4楼

同意
回复
suneb
2008年03月19日 12:30:40
5楼
每小时换气量在10次
回复
qyhsz1967@co163
2008年03月19日 19:21:28
6楼
根据我的经验,风量应该是风速与截面积的乘积。换气风速约为1M/S
回复
sky2k2
2008年03月20日 08:20:15
7楼
焊接工作间应该是用排出余热所需换气量吧?如果是,那全面换气量确定:余热量/【空气比热*进入室内空气密度*(排出空气温度-进入空气温度)】
回复
83508310
2008年03月21日 17:12:26
8楼
以下是引用yibasiba在2008-03-20 10:51:35.0发表的内容:
以下是引用sky2k2在2008-03-20 08:20:15.0发表的内容:
焊接工作间应该是用排出余热所需换气量吧?如果是,那全面换气量确定:余热量/【空气比热*进入室内空气密度*(排出空气温度-进入空气温度)】

我支持,因为机器人操作嘛,只有余热
不是很赞同你的说法,毕竟是焊接车间,焊接过程中的热量是一个重要的热源,绝对不能不做考虑
回复
cainiao32
2008年03月23日 23:15:30
9楼


同意!
回复
gzhrbfqb
2008年06月26日 23:47:28
10楼
每小时10次很多人这么说的呢
回复
mysabbath
2008年07月21日 08:23:52
11楼
这个是焊接烟尘治理这块的,
大概6000~8000风量(工作间的密闭性及焊接产烟量)
换气次数可以按80次计算,
截面风速没有那么大
因为大的截面风速对气体保护焊接有影响
十次换气是整体厂房形式的,对于这种小区域换气次数不适合
回复

相关推荐

APP内打开