有个机器人焊接工作间,密封,工作人员在房间外工作间长4.8米,宽4.9米,高3米如果考虑整体通风,换气次数大概需要多少次??风量要多少??有什么参考书籍或计算公式什么的吗??谢谢

有个机器人焊接工作间,密封,工作人员在房间外
工作间长4.8米,宽4.9米,高3米
如果考虑整体通风,换气次数大概需要多少次??
风量要多少??有什么参考书籍或计算公式什么的吗??
谢谢
免费打赏
ppp0709
2008年05月21日 21:22:29
2楼
网上搜索一下,通风设计手册中应该都有这方面的参数选择的
回复
jiangyufeng163
2008年05月25日 21:00:08
3楼
把房间看成矩形管道计算。风量=3600*长*宽*风速
回复
tomshjm
2008年05月27日 16:43:05
4楼
三楼说的可行,只是要考虑风的混流情况,可以另外通过房间换气的有关资料进行校正。
回复
winnerzq
2008年05月28日 13:50:51
5楼
我觉得,换气次数为30次,4.8*4.9*3=70.56,70.56*30=2116.8m3/h
回复
ao_yu
2008年05月29日 15:03:13
6楼
我决定5——6次换气次数就可以了
换气次数太大,新风处理费用加大!
个人意见,仅供参考!