案例分析!多路10kV与35kV进线方案对比
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年07月31日 16:57:53
只看楼主

00 前言 目前,事业部商办及酒店类项目越来越多,根据上海市供电业扩导则,用户申请容量在8000KVA以上至40000KVA(含),采用35KV电压供电;只有在周边无35KV电源资源可利用时,才可采用多回路10KV供电。通常,为了节省成本,我们往往考虑尽量避免35KV供电。但是,35KV供电真的贵很多吗,下面我们以“ 上海文化总会项目 ”为例,结合合约、配套提供的数据,来大致看看,结果到底如何?


00 前言

目前,事业部商办及酒店类项目越来越多,根据上海市供电业扩导则,用户申请容量在8000KVA以上至40000KVA(含),采用35KV电压供电;只有在周边无35KV电源资源可利用时,才可采用多回路10KV供电。通常,为了节省成本,我们往往考虑尽量避免35KV供电。但是,35KV供电真的贵很多吗,下面我们以“ 上海文化总会项目 ”为例,结合合约、配套提供的数据,来大致看看,结果到底如何?


01 案例概况

1.1.  项目概况:  位于上海浦东新区,总建筑面积为 25.79万平方米。本项目地上建筑包括多个单体,主要功能为酒店、会议中心、文化娱乐、商业等。

1.2.   初期对10/0.4kV变配电所已基本确定,根据上海市供电相关规定,两路10kV进线带载不超过8000kVA,两路35kV为8000-40000Kva,现针对 多路10kV与两路35kV 进线方案进行大致的成本投入分析。



02 详细分析

2.1.   10/0.4kV 变配电设置情况

变电所编号

变压器容量

备注


kVA


1# (铂瑞酒店)

2x2000 2x1600


2# (铂骊酒店)

2x2000 2x1600


3# (温泉/水世界)

2x1600


4# (Q酒店)

2x1250


5# (Q酒店)

2x1000


6# (商业)

2x1250



2.2 开闭所(电业站)设置要求

供电方案

设置需求

备注

多路10kV

地上一层,1座,每座面积120m 2

本项目另外一路为按重要客户申请,故仅需设置一座开关站

两路35kV

地上一层,1座,每座面积280m 2 (可不设置)

具体是否设置需按供电局要求

注:

·   业扩工程费收费容量为变压器安装容量。

·    设置电业开闭所,每个10kV开闭所,补偿100万;每个35kV开闭所,补偿200万。


2.3.   高压配电机房设置

1) 多路10kV进线方案

项目名称

带载范围

面积( m 2 )

第一路(按重要客户申请,附近其他开关站引入两路10KV)

1#10kV   变配电室(铂瑞酒店)

1# 10/0.4kV 变配电所

300

第二路(正式两路10KV引入,需设置开关站)

2#10kV  变配电室(铂骊酒店)

2# 10/0.4kV 变配电所

300

3#10kV  变配电室(温泉/水世界)

4#10/0.4kV 变配电所

150

4#10kV  变配电室(Q酒店)

4# 、5#、6#   10/0.4kV变配电所

150x3


2)   两路35kV进线方案

2.4.   设备造价

5#10kV  变配电室 (Q酒店)

负荷开关柜

2

8

16

6#10kV  变配电室(商业)





合计




320

注:

·            价格仅做参考。

 

2)两路35kV进线方案


2. 5.   市政配套费用
1)    多路10kV进线方案

 

2)   两路35kV进线方案

 

2.6.   方案对比



03 小结

1.  通过上述分析,多路10kV方案较2路35kV方案,机房占用少 860m 2 ,但本项目35kV变电站设置在架空车库,对建筑的影响不大。

2.  多路10kV方案较2路35kV方案,设备造价少 768万

3.  多路10kV方案较2路35kV方案,市政配套费用多出 826.3万

4.  采用35kV电源供电方案复核供电导则的规范要求,供电审批容易通过。

5.  多路10KV方案对于机房面积节省有较大优势,成本两者差异不明显。

6.  以上结论,可用于以后类似项目的供电方案参考。