00 前言 目前,事业部商办及酒店类项目越来越多,根据上海市供电业扩导则,用户申请容量在8000KVA以上至40000KVA(含),采用35KV电压供电;只有在周边无35KV电源资源可利用时,才可采用多回路10KV供电。通常,为了节省成本,我们往往考虑尽量避免35KV供电。但是,35KV供电真的贵很多吗,下面我们以“ 上海文化总会项目 ”为例,结合合约、配套提供的数据,来大致看看,结果到底如何?
00 前言
目前,事业部商办及酒店类项目越来越多,根据上海市供电业扩导则,用户申请容量在8000KVA以上至40000KVA(含),采用35KV电压供电;只有在周边无35KV电源资源可利用时,才可采用多回路10KV供电。通常,为了节省成本,我们往往考虑尽量避免35KV供电。但是,35KV供电真的贵很多吗,下面我们以“ 上海文化总会项目 ”为例,结合合约、配套提供的数据,来大致看看,结果到底如何?
01 案例概况
1.1. 项目概况: 位于上海浦东新区,总建筑面积为 25.79万平方米。本项目地上建筑包括多个单体,主要功能为酒店、会议中心、文化娱乐、商业等。
1.2. 初期对10/0.4kV变配电所已基本确定,根据上海市供电相关规定,两路10kV进线带载不超过8000kVA,两路35kV为8000-40000Kva,现针对 多路10kV与两路35kV 进线方案进行大致的成本投入分析。
02 详细分析
2.1. 10/0.4kV 变配电设置情况
变电所编号 |
变压器容量 |
备注 |
kVA |
||
1# (铂瑞酒店) |
2x2000 2x1600 |
|
2# (铂骊酒店) |
2x2000 2x1600 |
|
3# (温泉/水世界) |
2x1600 |
|
4# (Q酒店) |
2x1250 |
|
5# (Q酒店) |
2x1000 |
|
6# (商业) |
2x1250 |
2.2 开闭所(电业站)设置要求
供电方案 |
设置需求 |
备注 |
多路10kV |
地上一层,1座,每座面积120m 2 |
本项目另外一路为按重要客户申请,故仅需设置一座开关站 |
两路35kV |
地上一层,1座,每座面积280m 2 (可不设置) |
具体是否设置需按供电局要求 |
注: · 业扩工程费收费容量为变压器安装容量。 · 设置电业开闭所,每个10kV开闭所,补偿100万;每个35kV开闭所,补偿200万。 |
2.3. 高压配电机房设置
项目名称 |
带载范围 |
面积( m 2 ) |
|
第一路(按重要客户申请,附近其他开关站引入两路10KV) |
1#10kV 变配电室(铂瑞酒店) |
1# 10/0.4kV 变配电所 |
300 |
第二路(正式两路10KV引入,需设置开关站) |
2#10kV 变配电室(铂骊酒店) |
2# 10/0.4kV 变配电所 |
300 |
3#10kV 变配电室(温泉/水世界) |
4#10/0.4kV 变配电所 |
150 |
|
4#10kV 变配电室(Q酒店) |
4# 、5#、6# 10/0.4kV变配电所 |
150x3 |
1) 多路10kV进线方案
项目名称 |
设备名称 |
数量 |
单价 |
小计 |
万元/台 |
万元 |
|||
5#10kV 变配电室 (Q酒店) |
负荷开关柜 |
2 |
8 |
16 |
6#10kV 变配电室(商业) |
||||
合计 |
320 |
|||
注: · 价格仅做参考。 |
2)两路35kV进线方案
2) 两路35kV进线方案
2.6. 方案对比
03 小结
1. 通过上述分析,多路10kV方案较2路35kV方案,机房占用少 860m 2 ,但本项目35kV变电站设置在架空车库,对建筑的影响不大。
2. 多路10kV方案较2路35kV方案,设备造价少 768万 。
3. 多路10kV方案较2路35kV方案,市政配套费用多出 826.3万 。
4. 采用35kV电源供电方案复核供电导则的规范要求,供电审批容易通过。
5. 多路10KV方案对于机房面积节省有较大优势,成本两者差异不明显。
6. 以上结论,可用于以后类似项目的供电方案参考。