反渗透回收率一般只有70%左右,剩下30%的浓水一般只有排放为什么这30%的浓水不能进一步浓缩回收了呢?是因为硬度、硅、铁、COD之类吗?如果原水COD不高,事先进行了软化,去除硬度和铁的因素把浓水进行絮凝沉淀去除胶体影响,然后再进行一级或者两级反渗透是否可行?请大家赐教
反渗透回收率一般只有70%左右,剩下30%的浓水一般只有排放
为什么这30%的浓水不能进一步浓缩回收了呢?
是因为硬度、硅、铁、COD之类吗?
如果原水COD不高,事先进行了软化,去除硬度和铁的因素
把浓水进行絮凝沉淀去除胶体影响,然后再进行一级或者两级反渗透是否可行?
请大家赐教
2楼
一个最难解决的问题是
回收率75%时浓水盐离子浓度增加4倍;
回收率80%时浓水盐离子浓度增加5倍;
回收率83%时浓水盐离子浓度增加6倍;
回收率90%时浓水盐离子浓度增加10倍;
浓缩水离子浓度增加4倍以上,渗透压大大提高,脱盐难度更大,不经济
回复
3楼
如果刻意提高反渗透回收率,短时间内可能是有效的。但是会造成反渗透膜清洗频繁,寿命变短,膜容易结垢堵塞。反渗透膜清洗频繁反过来又会造成实际回收率的下降。
另外,反渗透浓水含盐量高,用于工业循环水系统的补充水不合适。目前我们一般将反渗透浓水用于冲洗场地地坪或是喷洒用,是不回收的。听说过可以将反渗透浓水再次进行反渗透,然后将浓水蒸发制盐的,但是成本很高。
回复
4楼
反渗透系统的回收率越高,则所需的渗透压越高,而且浓差极化的趋势越明显;从而增加了系统能耗以及污堵结垢的趋势,增大系统的运行及维护成本。因此回收率必需根据具体的水质确定较为合适的,不能一味的追求高回收率。
回复
5楼
听说 HERO的回收率可以--传说可以大达到 90%以上..请问有成功的实例么?
回复
6楼
反渗透膜的设计一般都是由设计软件算出来的!
设计软件是膜制造厂商根据大量实验得出的最佳计算程序!因此要提高回收率,造成的后果是得不尝失!
除非你用得膜允许高回收率!
一级二段反渗透回收率可以到75%的,二级三段反渗透回收率可以到85%
回复
7楼
楼主想节约用水可以把浓水和原水以一定比例勾兑啊
回复
8楼
关键是成本问题,有的企业要求零排放,只能采用N次反渗透处理,最终浓水烧掉。
回复
9楼
楼主的意思是,为什么回收率不是77、80、82、85等等,而是大多数75%。楼上的诸位的意思很明显了,是因为渗透压、浓差极化、各种污染等原因,造成经济效益不高。所以人们不做回收率太高。技术角度上能做,但是经济上不合算。
回复
10楼
影响回收率最主要的因素是水质,随着回收率线性升高,浓水中的杂质浓度成倍数增长,回收率搞了,盐浓度高了,襂透压高了,污堵和结垢速率快了,膜使用寿命短了,清洗周期频繁了,没有什么经济性可言了!
回复
11楼
RO的回收率和进水水质以及膜的排列都有很大关系。如海水淡化系统,一般回收率设计都在45-55%左右,含盐量不高的情况下回收率一般为75%左右,二级RO回收率可以到90%。这个是从进水水质来讲。如果膜的排列不一样,回收率也不同,以为单只膜的最大回收率为15%。所以串联的膜只数的多少也决定了回收率的多少。我公司提供反渗透阻垢剂,RO膜清洗服务。QQ 35243720 13052325160
回复