请问总等电位箱主要有什么用处,一般在什么地方才会?我见过的厂房和住宿楼好象都没有这个东西,一般电气接地都是直接接到总配电屏的接地铝片上,风管水管之类的,就用扁钢焊接起来。
请问总等电位箱主要有什么用处,一般在什么地方才会?我见过的厂房和住宿楼好象都没有这个东西,一般电气接地都是直接接到总配电屏的接地铝片上,风管水管之类的,就用扁钢焊接起来。
2楼
几乎100%的民建都需要总电位箱(MEB),否则就是违反强条4。4。4(低规)
回复
3楼
同意2楼说法.
回复
4楼
晕,我们这边都没看见这个啊,一般是放在主配电屏的边上吗?水管等进线管一般从进线处用扁钢连过来的还是就用BV线连过来啊?
BV线的话是否要穿管保护呢?下面这张好象没有穿保护管
回复
5楼
我晕,4楼的图真是让人.........,想不到还有这种做法,施工的人也太差劲了.
回复
6楼
总电位箱(MEB),一般距地0.3M暗装。若想省事,直标“见02D501-2”,位置还是要定的,一般在总箱附近。
回复
7楼
总电位箱(MEB)一般选用成品箱较好,考虑到检测方便,一般距地0.5M暗装。位置在总箱附近。
回复
8楼
电缆终端箱到总等电位如何连接,系统图上是BV-25的穿SC20的钢管。实际施工时候会这么做么?
回复
9楼
总电位箱(MEB)一般选用成品箱较好,考虑到检测方便,一般距地0.5M暗装。位置在总箱附近
回复
10楼
我现在的这个监理项目,总等电位箱是设在地下室低压配电房内。
4楼所附的照片,施工工艺确实不咋的。
回复
11楼
那还叫等电位箱啊,真的不咋的,
回复