钢筋安装工程

1 柱钢筋安装

1.1 施工工艺流程

1.jpg

1.2 质量控制要点

⑴ 钢筋进场前审查出厂 合格证 、质量保证书。 进场检验 结果必须符合规定。

⑵ 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

当需要进行钢筋代换时,应办理设计变更文件。

⑶ 复核柱主筋定位情况,确保柱主筋保护层厚度满足设计要求,主筋均匀排布。

⑷ 按图纸要求 间距 计算好每根柱箍筋数量,加密高度准确;按照箍筋定位线套箍筋,箍筋弯钩叠合处沿柱四角错开摆放,核心箍到位,绑扎牢固;拉筋应钩住箍筋外面。

⑸ 柱筋保护层厚度符合要求, 垫块应设置在柱竖筋外皮上 ,间距一般为1000mm。

⑹ 钢筋安装位置的允许偏差及检查方法

640.webp.jpg

1.3 施工样板

2.jpg

2 剪力墙钢筋安装

2.1 施工工艺流程

2.2 质量控制要点

⑴ 钢筋的品种和质量符合要求。

钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置符合要求。

⑶ 主筋与伸出搭接筋的搭接长度符合要求,绑扎接头相互错开; 第一道竖向筋与暗柱间的距离宜为竖向钢筋间距,第一道水平筋应距离混凝土板面50mm。

⑷ 剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。

⑸ 横向筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度及洞口周围加固钢筋等,均应符合设计抗震要求。

拉筋端头应弯成135°,垂直于墙体,平直部分长度不小于10d。

⑺ 全部钢筋的相交点扎牢,绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免网片歪斜变形。

⑻ 钢筋保护层厚度满足要求。

⑼ 设置梯子筋, 梯子筋 竖向钢筋直径宜比墙体竖向钢筋大一型号,在原位替代墙体钢筋,间距1500mm 左右,水平钢筋直径同墙体水平筋,长度为墙体厚度-2mm,端部打磨, 钢筋伸出两边部分及端部刷防锈漆

⑽ 钢筋安装位置的允许偏差及检查方法同柱钢筋。

2.3 施工样板

3 梁钢筋安装

3.1 施工工艺流程

3.2 质量控制要点

⑴ 钢筋的品种和质量符合要求和有关标准的规定;

⑵ 钢筋的表面必须清洁;

⑶ 钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置,必须符合设计要求和施工规范的规定;

⑶ 钢筋保护层厚度措施到位。

梁端部第一个箍筋应距离柱节点边缘50mm 处 ;加密长度及箍筋间距符合要求。箍筋封闭口摆放在梁顶两侧边,左右间隔摆放;箍筋与主筋应垂直。 

⑸ 梁内二排筋绑扎应紧贴箍筋端头弯钩下部,如做成封闭箍,则应满足 钢筋外边缘上下间距25mm。

⑹ 梁截面高度超过一定高度,宜选择模内钢筋绑扎方法,梁侧模后封闭。

⑺ 当梁的截面高度超过700mm 时,在梁的两侧面沿高度每隔300~400mm 应设置一根直径不小于10mm 的 纵向构造钢筋 ;纵向构造钢筋用拉筋。

⑻ 钢筋安装位置的允许偏差及检查方法同柱钢筋。

3.3 施工样板

4 板钢筋安装

4.1 施工工艺流程

4.2 质量控制要点

⑴ 钢筋的品种和质量符合要求。

⑵ 钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

⑶ 钢筋的表面必须清洁。

钢筋保护层厚度 措施到位;在模板上按照间距1.5m 垫好垫块,垫块厚度同保护层厚度。

⑸ 底筋绑扎过程中, 预埋件、电线管、预留孔 等及时配合安装, 原则上不得切断或移动钢筋。

⑹ 绑扎板筋时用顺扣或八字扣,除 外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点需全部绑扎);负弯矩钢筋每个交点均要绑扎 ,其余与底筋相同。

⑺ 检查弯钩立起高度是否超过板厚,如超过,则将弯钩放斜,甚至放倒。

面层钢筋纵横向的先后顺序应符合设计要求;

⑼ 面筋及底筋之间应按照设计间距放置钢筋支撑或马凳筋,并与板筋扎牢。 板面搭设规范的马道 ,注意成品保护。

⑽ 钢筋安装位置的允许偏差及检查方法同柱钢筋。

4.3 施工样板


钢筋连接工程

1 直螺纹连接

1.1 施工工艺流程

1.2 质量控制要点

材料 的品种规格,套筒的规格、型号以及钢筋的品种规格必须符合设计要求。套筒表观合格,相关 质量证明文件齐全 。用专用的螺纹塞规检验,其 塞通规 应能顺利旋入,塞止规旋入长度不得超过3P。

⑵ 操作人员须对每批进场钢筋,按不同规格进行施工前的接头连接检验(试连接),合格后方可在工程中进行施工。

接头位置设置在受力较小处,接头面积百分率符合要求。同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

钢筋切口端面应与钢筋轴线垂直 ,不得有马蹄形或挠曲。钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配,丝头加工完毕经检验合格后,应立即 带上丝头保护帽或拧上连接套筒。

⑸ 连接钢筋时,钢筋规格和连接套筒的规格应一致,并确保钢筋和连接套筒的丝扣干净、完好无损。

⑹ 现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。 接头单边外露完整有效丝扣长度不宜超过2p ,也不能一点螺扣也不外露。套筒和钢筋相互旋合时,必须用力矩扳手拧紧接头,保证达到规定的拧紧力矩值;对接头的每一验收批,必须 在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验 ,按设计要求的接头等级进行评定。抗拉强度必须符合规定。

⑺ 现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。

⑻ 力矩扳手的精度为±5%,要求每半年用扭力仪检定一次。

1.3 施工样板

2 电渣压力焊连接

2.1 施工工艺流程

2.2 质量控制要点

⑴ 施焊的各种钢筋、钢板均应有 质量证明书 ;焊条、焊丝、焊剂及其他辅材应有 产品合格证

⑵ 焊工必须 持证 ,并在规定的范围上岗操作。在焊接开工之前,进行现场条件下的焊接 工艺试验 ,应经试验合格后,方准予焊接生产。

⑶ 焊接作业区按要求做好防火安全,应配置足够的灭火设备。

⑷从每一检验批接头中随机切取 随机三个接头 进行试验 并应按下列规定对试验结果进行评定,接头拉伸试验合格。

⑸ 焊接后设 专人用专用工具 将焊渣清理干净。

⑹ 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。四周 焊包 凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;接头处的弯折角不得大于4度; 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。 外观检查 不合格的接头应切除重焊 ,或采用补强焊接措施。

⑺ 梁板等构件中水平钢筋、 直径≤14的钢筋不得采用电渣压力焊焊接

2.3 施工样板


模板安装工程

1 木模板安装

1.1 柱、墙模板安装

⑴ 柱、墙模板安装工艺流程

⑵ 质量控制要点

a.模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应 满足承载能力、刚度和整体稳固性 要求。

b.按图纸要求弹出横竖向轴线、柱子边线及 控制线 ;按放线位置先钉好压脚板再安装柱模板;两垂直向加斜拉顶撑。

c.柱墙根部 缝隙封堵 到位,也可采用砂浆将柱根部外围封堵,不宜采取下压海绵条或其他杂物塞填等形式。

d.截面内部尺寸控制在+4、-5mm 以内。 检查垂直度 前首先对其控制线进行复核,再进行垂直度检查。

e. 层高≤5m 时垂直度偏差控制在6mm 以内,层高>5m 时,垂直度控制在8mm 以内(要与现浇结构尺寸允许偏差区分开来,见 GB50204-2015,P16、P47页)。

f.模板柱箍和对拉螺杆设置符合要求。

⑶ 施工样板

1.2 梁、板模板安装
⑴ 梁模板安装工艺流程

⑵ 板模板安装工艺流程

⑶ 质量控制要点
a.模板及支架应满足承载能力、刚度和整体稳固性要求。所有钢管、扣件等 材料 必须经检验符合要求。
b.弹出轴线、梁位置及水平线,轴线允许偏差5mm, 梁截面尺寸线允许偏差+4mm、-5mm。
c.架体搭设应符合规范及模板设计专项施工方案要求; 梁下支柱支承在基土面上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并在立杆底加设厚度≮100mm 的硬木垫板或混凝土垫板等有效措施。
d.支架立杆的垂直度偏差不宜大于5/1000,且不不应大于100mm。
e. 梁底模安装前先钉柱头模板 ,底模安装时需拉线找平, 梁板跨度≥4m 时,应按规范要求起拱,起拱高度宜为梁跨度的1/1000~3/1000。 起拱顺序: 先主梁起拱后次梁起拱;
f.施工时,应严格按照设计图纸检查模板安装的轴线、标高、截面尺寸、表面平整度、拼接缝等是否超差。
g.如遇到梁高超过650mm 时,侧模板安装先安装一边,等梁钢筋绑扎完毕后再进行另一侧梁模板的安装,有效安排工序先后情况,以满足施工要求。 梁高超过750mm 时,梁侧模宜加穿梁螺栓加固。
h.施工中应加强模板脱模剂的使用管理,脱模剂应涂刷均匀,无漏涂,且不得 污染钢筋与砼面。
i.模板拼缝严密,相邻两模板表面高低差控制在2mm以内;在浇筑混凝土前,模板内清理干净, 木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
j.拆模应严格执行混凝土同条件试块强度满足原则,同时要加强拆模报验管理工作。
k. 高支模施工方案按专家论证意见修改后实施(高大模板的定义)。
⑷ 施工样板

2 铝合金模板安装

2.1 施工工艺流程

2.2 质量控制要点

⑴ 铝模早拆体系的 非承重早拆模板拆除时间不早于24小时 ,承重支撑拆除时的砼强度要求如下:

⑵ 结构放样完成后,须放混凝土构件边 30cm的控制线 建筑物大角控制线 ;板平板铺设好后在模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测, 严禁直接从梁模进行引测放线。

⑶ 墙柱侧模采用背楞和对拉螺杆加固, 最底一层背楞距板面间距≦300, 两道背楞间距≦700 。层高2.8-3m的墙柱:外墙柱必须设不少于5道背楞,内墙柱必须设不少于4道背楞。

⑷ 铝合金模板安装的允许偏差

2.3 施工样板


混凝土工程

1 大体积混凝土


1.1 大体积混凝土施工工艺流程

1.2 质量控制要点

⑴ 水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、 出厂日期 等进行检查,并应对其 强度、安定性、凝结时间、水化热 等性能指标及其他必要的性能指标进行检验,检验结果应符合现行国家标准的相关规定。

⑵ 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验 混凝土强度的试件 应在 浇筑地点随机抽取

⑶ 混凝土运输、输送、浇筑过程中 严禁加水 ;混凝土运输、输送、 浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。

办理浇筑申请表和配合比。

⑸ 控制水化热; 降低混凝土的入模温度,控制混凝土体的内外温差 (如设计无要求,控制在25°C以内)。 

合理分层分块,控制其每次浇筑的几何尺寸, 在混凝土初凝前进行 二次振捣 。必须进行 二次抹面

⑺ 养护: 大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h 以内加以覆盖和浇水,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d ; 矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。

1.3 施工样板

2 梁柱节点混凝土

2.1 梁柱节点混凝土施工工艺流程

2.2 质量控制要点

框架柱水平施工缝下部留置在基础或楼板的顶面,上部留置在框架梁底面。

⑵ 不同强度等级混凝土现浇构件相连接时, 两种混凝土的接缝位置必须设置在低强度等级的构件中; 沿预定的接缝位置设置5×5mm的固定筛网,用塔吊先浇筑高强度等级混凝土,初凝前用布料机浇筑大面积梁板低强度等级混凝土。

⑶ 梁板的混凝土 采用二次振捣法 ,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。

2.3 施工样板

3 柱墙混凝土

3.1 柱墙混凝土施工工艺流程

3.2 质量控制要点
⑴ 混凝土的 强度等级 必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应 在浇筑地点随机抽取。
⑵ 混凝土运输、输送、浇筑过程中 严禁加水 ;混凝土运输、输送、浇筑过程中 散落的混凝土严禁用于结构浇筑
⑶ 办理浇筑申请表和配合比。
⑷ 混凝土塌落度检测符合要求。
⑸ 水平 接缝先在底部均匀浇筑5cm 厚与混凝土相同的水泥砂浆。
⑹ 混凝土应分层振捣,每层混凝土的浇筑厚度控制在500mm 左右进行分层浇筑、振捣。 振捣器插入下一层混凝土不小于100mm,移动间距应小于50cm,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,振捣器不得触动钢筋和预埋件。
柱高超过3m 时,应采取措施用串桶或在模板侧面开洞 安装斜溜槽分段浇筑;墙体上的门窗洞口浇筑混凝土时, 宜从两侧同时投料浇筑和振捣。
⑻ 混凝土应一次浇筑完毕,如需留 施工缝时应留在主梁下面; 无梁楼板应留在柱帽下面。
派专人检查 模板和支撑变形监测、混凝土振捣密实程度检查和混凝土辅助振捣。
3.3 施工样板

4 后浇带混凝土

4 .1 后浇带混凝土施工工艺流程

4.2 质量控制要点
浇筑时间 符合要求。
⑵ 后浇带要进行 封闭防护
⑶ 已浇筑结构混凝土 表面浮浆应剔除 干净,接缝处砼 表面应密实、洁净、干燥。
⑷ 钢筋表面的锈渣、砼渣应清理干净,钢筋根数、间距满足设计图纸要求。
后浇带的模板 必须稳固、密封、平整,具有足够强度、刚度及稳定性,以确保砼的成型几何尺寸。
⑹ 须采用 高一等级的微膨胀砼 进行浇筑;严格控制砼坍落度,不能太大。
⑺ 在第一次收面后, 砼初凝前进行第二次压实 ;搓毛收好面后及时用塑料布覆盖,防止水分过快蒸发,并 及时浇水养护,不少于14 天。 (见GB50108-2008,P46(42d);GB50666-2011,P116(14d)、P120(14d);JGJ3-2010,P14(45d);《混凝土结构构造手册》(第五版)P103(不宜少于45d,不应少于28d))
4.3 施工样板

5 混凝土施工缝

5.1 混凝土施工缝处理工艺流程

5.2 质量控制要点

⑴ 施工缝位置严格按方案留置,应留置在 受剪力较小且便于施工 的位置。

⑵ 施工缝混凝土抗压强度达到 1.2MPa以上 时,才能继续浇筑混凝土。

重新浇筑混凝土之前应清除施工缝表面 的水泥浆、垃圾、松动的砂石和软弱层,以及钢筋表面的油污、泥锈和砂浆等杂物。

⑷ 采用表面涂刷缓凝剂处理的垂直施工缝,应在拆模后即 钢丝刷或压力水清除表层水泥浆,使石子外露。

水平施工缝在混凝土浇筑前必须将其表面凿毛 ,然后用 水冲洗干净并充分湿润 ,但低洼处 不得有积水。

⑹ 采用镀锌钢板止水带时,不出现漏焊或焊穿。

⑺ 在浇筑混凝土时宜在浇筑混凝土前在 水平施工缝处先铺一层厚度为10-15mm的与混凝土成分相同的水泥砂浆 ,垂直施工缝处也应先刷一遍水泥浆(水泥:水=1:0.4),然后开始浇筑混凝土。

承受动力作用的设备基础施工缝,在垂直施工缝处应补插钢筋, 其直径一般为Φ12-16mm,长度一般为500-600mm,间距为500mm左右,在台阶式施工缝的垂直面上亦应补插钢筋,光圆钢筋两端加弯钩。在水平施工缝继续浇筑混凝土之前应对地脚螺栓进行观察校正。

5.3 施工样板

6 现浇混凝土女儿墙

6.1 女儿墙施工工艺流程

6.2 质量控制要点

⑴ 钢筋原材、安装及混凝土强度符合要求。

有安全防护功能的女儿墙高度 符合要求, 考虑屋面各施工层的厚度

⑶ 竖向钢筋高度准确,钢筋保护层设置到位。

每12m设置分隔缝 ,宽度不小于30mm,分断钢筋和混凝土。

⑸ 模板支撑牢固,尺寸准确,线条顺直。

6.3 施工样板


砌体工程

1 加气块砌体

1.1 加气块砌体施工工艺流程

1.2 质量控制要点

⑴ 砖和砂浆的强度等级符合要求。进入施工现场的砌块、砂浆及其它材料 证件齐全,外观合格,进场复试合格。

⑵ 墙体不应采用非蒸压硅酸盐砖(砌块)及非蒸压加气混凝土制品。

⑶ 蒸压加气混凝土砌块不应有未切割面,其切割面不应有切割附着屑。

⑷ 楼层进行清理,将基层上的浮灰 清扫干净并浇水湿润 ,以保证粘结牢固。

⑸ 砌筑时 不得使用出厂龄期不足、破裂、不规整、浸水或表面被污染的砌块。 砌块至少养护28 天后才可上墙。

砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置临时间断处, 砌成斜搓 ,斜搓 水平投影 不应小于砌体高度。

⑺ 砌体应分次砌筑, 每次连续砌筑高度不应超过1. 5m ,应待前次砌筑的砂浆终凝后,再继续砌筑。

⑻ 墙体留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过lm。 洞口两侧应沿墙高每隔500~600mm在水平缝内预埋不少于2Φ6的钢筋,钢筋埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于700mm。

砌块墙体内后埋暗管、暗盒 等,应在砌筑砂浆达到一定强度后进行,并 在墙体抹灰前完成。

⑽ 砌体质量的允许偏差及检查方法

1.3 施工样板

2 多孔砖砌体

2.1 多孔砖砌体施工工艺流程

2.2 质量控制要点
⑴ 砖和砂浆的强度等级符合要求。所进场材料必须有 出厂合格证 ,并按照检验标准与实际进场数量相一致原则, 见证取样、送样,经复试合格。
⑵ 一般在使用前 提前1―2d浇水湿润 ,含水率宜控制在10%--15%左右。目测以砖面四周湿透1―1.5cm为宜,严格控制砖的含水率。
⑶ 多孔砖砌体的组砌形式为 砖的孔洞应垂直于受压面 。在核查砌体横向灰缝时也要注意竖向灰缝饱满度,留槎正确,严禁用水冲浆灌缝。
⑷ 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。
⑸ 组砌时应控制间歇时间原则, 一天砌筑高度不超过1.8米 ,防止砂浆未硬化受压变形移位。
⑹ 同时要对所有的埋墙管线、穿墙管洞派专人负责,避免事后开槽凿洞而填补不实。
⑺ 灰缝厚度用皮数杆控制,灰缝应平直饱满,厚度宜控制在1cm左右。
⑻ 砌体质量的允许偏差及检查方法同加气块。  
2.3 施工样板

3 灰砂砖砌体

3.1 灰砂砖砌体施工工艺流程

3.2 质量控制要点

⑴ 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

⑵ 在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、边梁、圈梁、等构件位置。皮数杆竖立于墙角及某些交接处,其 间距以不超过15m为宜。

⑶ 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而必须留槎,留直槎必须砌成阳槎,并加设拉结钢筋。 外墙的转角处严禁留直槎。

墙与构造柱应沿墙高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋 ,每边伸入墙内不少于1m。

⑸ 隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。

宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑。 砖墙中留置的过人洞,其侧边离交接处的墙面应不小于500mm,洞口顶部宜设置过梁。

⑺ 砖墙每天砌筑高度以不超过1800mm为宜。

⑻ 砌体质量的允许偏差及检查方法同加气块。

3.3 施工样板

4 构造柱

4.1 构造柱施工工艺流程

4.2 质量控制要点

⑴ 构造柱混凝土的 强度等级、设置部位和数量符合 要求。

⑵ 钢筋混凝土构造柱和底部框架一抗震墙房屋中的砌体抗震墙,其施工应先砌墙后浇构造柱和框架梁柱。

构造柱最小截面尺寸可采用 240 mm×180 mm,纵向钢筋宜采用 4Ф12,箍筋间距不宜大于 250 mm ,且在柱上下端可按表 2 的要求进行加密。绑扎好控制混凝土钢筋保护层的垫块。

⑷ 马牙槎留置方马牙槎砌筑,应先退后进, 每隔 5 皮砖或退或进,槽深不少于 60mm,沿马牙槎高度 500 mm 设 2Ф6 拉结筋 ,末端应作成 90°弯钩,长度不应小于 40 mm,每边伸入墙内不宜小于 1 m。

构造柱底部钢筋骨架和马牙槎内的残留砂浆、碎砖垃圾物和底部移动石子,应彻底清理,并应冲洗干净; 混凝土浇捣前,沿模板和马牙槎范围的砖墙,自上而下应分层浇水,确保模板和墙面充分润湿。

⑹ 构造柱底部先铺设一层与混凝土同标号厚的 10~20 mm 的水泥砂浆。 构造柱模板顶部宜设置簸箕口,高出梁下口50mm。

4.3 施工样板

5 现浇混凝土过梁


5.1 现浇混凝土过梁施工工艺流程

5.2 质量控制要点

⑴ 过梁混凝土的强度等级、设置部位、尺寸与配筋符合要求。

⑵ 过梁伸入墙内不小于240mm。

⑶ 钢筋保护层设置到位。

⑷ 浇筑12h内洒水养护,养护时间不少于7d。

5.3 施工样板

6 现浇窗台板

6.1 现浇混凝土窗台板施工工艺流程

6.2 质量控制要点

⑴ 窗台板混凝土的强度等级、设置部位、尺寸与配筋符合设计要求。

⑵ 窗台压顶支座应不小于100mm。

⑶ 窗台板面应向外找坡。

⑷ 顶层和底层宜设置通长现浇混凝土窗台梁。

6.3 施工样板

免费打赏
寻星星
2020年07月21日 10:12:27
2楼

楼主讲解很细致,图片也很清楚,了解到不少知识,感谢

回复
郭老五
2020年07月22日 07:24:18
3楼

既有文字叙述又有详图示意,另外还结合大量实物照片进行讲解,谢谢楼主分享!


回复
郭老五
2020年07月22日 07:27:38
4楼

图文并茂也非常实用,对设计和施工人员来说是不可多得的参考,谢谢楼主分享!

回复
郭老五
2020年07月24日 06:57:10
5楼

不错的资料!很珍贵也很专业!且附有大量实物照片,很有收藏价值,谢谢楼主分享!好像个别梁柱交叉处箍筋缺失!

回复
给排水投资人
2020年07月29日 15:40:20
6楼

这个必须得感谢!讲解很细致,图片也很清楚,了解到不少知识。

回复
建筑小生
2020年07月29日 18:23:14
7楼

不错不错!真是好极了!既有文字叙述又有详图示意,另外还结合大量实物照片进行讲解,更难能可贵的是还配有大量的工艺方案加以说明,太直观了!本人第一时间加以收藏,谢谢楼主分享。

回复
rennieqiao
2020年08月05日 14:12:06
8楼

极好的材料,真的非常不错,图文并茂,极具价值,赞!

回复

相关推荐

APP内打开