热力膨胀阀感温包的位置与安装,你真的搞懂了?
三圣山90
2020年07月20日 14:53:59
来自于热泵工程
只看楼主

作为热力膨胀阀的发信器,感温包的位置选 择和实际安装是否合理,将直接影响热力膨胀阀的调节精度和工作的稳定性,合理安装要求如下: 1)、 感温包一般安装在吸气管的上方,同时需 要保证感温包紧贴着吸气管,改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,减少时间滞后。 2)、 感温包尽量装在靠近 蒸发器出口处的水平 吸气管 上,应远离压缩机的吸气口,且不宜垂直安装。如果必须使感温包安装在竖直的吸气管上时,则感温包的毛细管应从感温包的上端进入,感温包的头部朝下:


作为热力膨胀阀的发信器,感温包的位置选 择和实际安装是否合理,将直接影响热力膨胀阀的调节精度和工作的稳定性,合理安装要求如下:


1)、 感温包一般安装在吸气管的上方,同时需 要保证感温包紧贴着吸气管,改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,减少时间滞后。



2)、 感温包尽量装在靠近 蒸发器出口处的水平 吸气管 上,应远离压缩机的吸气口,且不宜垂直安装。如果必须使感温包安装在竖直的吸气管上时,则感温包的毛细管应从感温包的上端进入,感温包的头部朝下:


3)、 为使感温包免受正在冷却的空气或液体的 影响,应该缠一层 保温材料 。可以提供特殊的保温形式,或者使用塑胶绝缘带,以保证感温包准确探测吸气管温度。


4)、 感温包需要用铜片、不锈的机制螺丝和螺母固定在吸气管上。感温包要与吸气管保持良好的热接触,接头应该既清洁又牢固,安装前必须用钢丝棉清刷吸气管的接触处和感温包,将表面的氧化皮清除掉,露出金属本色,避免由于接触不良而降低传感的灵敏度。



5)、 热力头内的液态工质始终保持在感温包 内,因此感温包尽量固定在低于阀体顶上的波纹膜片腔的吸气管上、如果感温包安装位置必须高于阀体顶上的波纹膜片腔时,感温包连接处的毛细管应向上弯成 倒“U”型 ;以免液体进入波纹膜片腔内,降低热力膨胀阀工作的灵敏准确度。



6)、 感温包均不能安装在吸气管有积液、积油、管接头、阀门或其他大的金属部件的地方,以免造成感温包反应滞后,影响热力膨胀阀稳定工作。


7)、 根据吸气管管径的不同,感温包在水平吸 气管上的安装角度不同:


A)、对于 12 ~ 16 mm的管径,感温包宜安装在吸气管的“1 点钟”位置


B)、对于18 ~ 22 mm 的管径,感温包宜安装在吸气管的“2 点钟”位置


C)、对于25 ~ 28 mm 的管径,感温包宜安装在吸气管的“3 点钟”位置


D)、对于32 ~ 35 mm的管径,感温包宜安装在吸气管的“4 点半”位置




这是为什么呢?


其原因如下:


吸气管中主要是已蒸发的制冷剂,但是也有少许制冷剂液体和油。


下图显出制冷剂蒸气和一些液珠流过较大管径的吸气管。由于管径较大,制冷剂蒸气的流速常常很低,制冷剂液珠和油沉积在管线底部。



下图显示出的吸气管面积较小,于是制冷剂蒸气的速度比高,这样从流动蒸气中分离出的油和液态制冷剂就会较少,管内端将较均匀地覆盖油层。



较大口径吸气管的感温包应该位于管的下部附近,而不应位于吸气管上端,这是因为制冷剂液珠有同流动蒸气分离的趋势,同时,吸气管内部覆盖的油层有保温作用,水平管上、下侧温差可能较大,因此通常将感温包安装在大口径吸气管水平轴线以下 45°之间: