碳纤维布加固混凝土的方法是采用与其配套的胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土的表面,从而使得建筑物的抗震作用加强。碳纤维布加固该项技术广泛运用于柱、墙的加固,同时还可用于隧道等其它工程的加固方面。 1、按设计图纸的具体要求,在制定部位放线,线的实际宽度应比粘碳投影宽20mm。 2、全面彻底地处理混凝土的基层面,处理完毕后要用空气压缩机吹干净粉尘等杂物。 3、将修复材料搅拌均匀,配合计量器进行找平处理。
- 碳纤维布加固混凝土的方法是采用与其配套的胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土的表面,从而使得建筑物的抗震作用加强。碳纤维布加固该项技术广泛运用于柱、墙的加固,同时还可用于隧道等其它工程的加固方面。
1、按设计图纸的具体要求,在制定部位放线,线的实际宽度应比粘碳投影宽20mm。
2、全面彻底地处理混凝土的基层面,处理完毕后要用空气压缩机吹干净粉尘等杂物。
3、将修复材料搅拌均匀,配合计量器进行找平处理。
4、用滚桶涂刷底层树脂,抹于混凝土表面。
5、减少灰尘、雨水等对施工质量的影响,根据环境、温度等确定养护周期。
6、质检员进行初步的竣工验收,然后请合同双方及监管部门根据《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》的具体要求进行验收碳纤维布加固处理要求:
1)所有进场材料,包括碳纤维材料和胶粘剂材料,必须符合质量标准,并具有出厂产品合格证,符合工程加固补强设计要求。比如如果进场材料为卡本牌碳纤维布,那么厂家必须出示产品的质量检测报告、合格证等。
2)为了防止碳纤维布受损,在碳纤维布运输、储存、裁切和粘贴过程中,严禁受弯折,材料不得直接日晒和雨淋,胶结材料应阴凉密闭储存。
3)碳纤维布加固各工序的施工质量,由技术人员负责指导、监督,每一道工序完成后提请技术员检查、认可后,才能进行下道工序。
4)涂底层涂料 涂料应涂刷均匀、不得漏涂,严禁在不适合气温条件下施工,添加溶剂稀释后的涂料应在规定时间内用完。
5)碳纤维布加固粘贴的质量检验标准
a、下涂和上涂渗浸入碳纤维束良好。
b、碳纤维粘结严实。
c、顺纤维方向搭接长度不小于20cm,各层之间的搭接部位不得位于同一条直线上,层间必须错开至少50cm。
d、碳纤维材料规格,粘贴位置、长度、宽度、纤维方向、层数符合规定。碳纤维布加固注意事项:
①在表面处理和粘贴碳纤维布前,应按碳纤维布加固设计部位放线定位。
②按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,裁剪后的织物宽度不宜小于150mm且不应小于100mm。
③将碳纤维布表面擦拭干净至无粉尘。如需粘贴两层时,对底层碳纤维布两面均应擦拭干净。
④擦拭干净的碳纤维布应立即涂刷粘结树脂,胶层应呈凸起状,平均厚度不小于2mm。
⑤将涂有粘结树脂的碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置。用橡胶滚筒顺纤维布方向均匀平稳压实,使树脂从两边溢出,保证密实无空洞。当平行粘贴碳纤维布时,两片之间孔隙应不小于5mm。
⑥需粘贴两层碳纤维布时,可连续粘贴。如不能连续粘贴,则再开始前应对底层碳纤维布重新做好清洁工作。