微机消谐 一、装置概述 电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,ZB-WXZ系列微机消谐装置是我公司研制开发的一种消谐装置。本装置利用高性能单片机作为检测、控制的核心元件。具有运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优点。使用固态继电器,动作可靠,不易损坏,解决了使用电阻在大电流时易损坏的缺点。系统可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压,单相接地故障。
微机消谐
一、装置概述
电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,ZB-WXZ系列微机消谐装置是我公司研制开发的一种消谐装置。本装置利用高性能单片机作为检测、控制的核心元件。具有运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优点。使用固态继电器,动作可靠,不易损坏,解决了使用电阻在大电流时易损坏的缺点。系统可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压,单相接地故障。
二、型号说明
三、技术指示
(1) 工作电源:电源:交流220V或直流220V(其它情况可特殊定做);
(2) 环境温度:-20 ~+50℃; 环境湿度:不大于90%;
(3) 可消谐振:17Hz(1/3分频),25Hz(1/2分频),50Hz(工频),150Hz(3倍频)
四、外形尺寸图及接线原理图(详情咨询0312-3320222)
- 1、2:装置工作电源,可接交流220V或直流220V(不区分正负极,110V 需特殊订货)。
- 3:接大地。
- 4和8接母线PT开口三角电压。,5、6、7为空位。
- 9:备用端子。
- 10、11、12:为RS232/RS485通讯接口。
当通讯接口为232时,10为发送端TXD, 11为接受端RXD,12为通讯地。
当通讯接口为485时,10为A+, 11为B-,12为备用空端子。
端子接线介绍
- 13、14:备用端子。
- 15、16:失电告警信号输出点(无源干结点,不是标准配置,需要时订货时请说明)。
- 17、18:装置故障告警信号输出点(无源干结点)。
- 19、20:系统接地告警信号输出点(无源干结点)。
- 21、22:系统谐振告警信号输出点(无源干结点)。
- 23、24:系统过电压告警信号输出点(无源干结点)。
五、装置特点
(1) 微机消谐适用于35KV以下各种电压等级,各种谐振频率(1/3分频、1/2分频、工频、3倍频)适用范围广泛;
(2) 无需整定和调试,开机自检后自动进入运行状态,设备维护量低;
(3) 在铁磁谐振时进行快速消除,在过电压,单相接地等故障时给出报警信号并显示保存相关信息;
(4) 实时显示,记录铁磁谐振发生时间及相关参数(电压和频率);
(5) 可存储20重故障信息供追忆和显示;
(6) 以接点闭合方式输出或语音报警输出;
(7) 可以配置通信接口(RS485接口);
(8) 可以配置微型打印机可以及时打印输出故障报告(故障类型、故障时间及4种频率的电压分量)
六、装置的工作原理
微机消谐装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、存贮有关故障信息。CPU系统处理完,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。
七、装置软件构成
微机消谐装置采用C语言和汇编语言编制软件,软件由监控程序、运算程序、诊断程序、消谐、故障记录等部分构成。由实时监控程序完成电压检测、采样、诊断、消谐、时钟、键盘命令以及显示等任务。
八、装置硬件构成
(1) 电源部分:本装置采用高频开关电源,具有抗干扰能力强、允许输入电压波动范围大等特点。输入电压范围宽,可以交,直流使用。
(2) 主机部分:
(3)本装置的指挥控制中心CPU采用高性能的单片机构成,运算速度快、控制能力强,运行安全可靠等特点。系统设置看门狗电路,可防止系统运行或干扰造成的死机现象,设备可以长期可靠运行;
(4) 内置大容量程序存贮器EPROM,存贮各类操作指令;
(5) 内置大容量数据存贮器RAM,存贮各类数据运算结果、相关内容等;
(6) 数据采集部分:是将外界采集的模拟量转换为数字量以备计算机处理;
(7) 显示部分:大屏幕汉字液晶屏幕,作时钟用,发生故障时,显示相关故障信息;
(8)消谐控制部分:当发生各种铁磁谐振时,控制启动大功率固态继电器,快速消除各种故障。
九、装置安装
微机消谐装置可以安装在配电柜内或端子箱中,根据用户使用情况装置可接入低于35KV的系统中。
“工作电源”端子即可接交流电源,也可不分极性接直流电源。其电压范围均为:150~250V;
“外报警”端子接外报警信号,该端子无故障时为一对常开接点。故障发生时闭合,至故障消失后延时约1分钟。其接点容量为DC 220V 0.5A。
远动口输出:
(Ⅰ)串行口 RS422/485 为双功能口,当采用 RS485 时只需将TXD + 和RXD + 短接、TXD-和RDX-短接即可;
(Ⅱ)开关量输出:发生铁磁谐振时,以接点闭合方式输出报警信号,其容量为DC 24V/5A。
十、使用说明
(1) 电源部分:电源正常时指示灯亮。否则,应检查是否给电或保险烧坏。
(2) 显示部分:
(Ⅰ)装置上电后自检显示相关信息后即进入运行状态,显示当前的时间;
(Ⅱ)当系统出现单相接地故障,谐振故障时,过压信号,液晶显示屏显示故障状态,故障电压等信号,报警声响,同时外部输出信号,供系统做相应的处理。
(3) 按键部分
(Ⅰ)“复位”键:当装置工作出现异常时,请用“复位”键使装置重新开始工作;
(Ⅱ)“追忆”键:当系统出现谐振故障以后,屏幕将出现如下提示:《请按“追忆”键查看故障信息》,此时按“追忆”键可查看故障信息,继续按时共可看到20次的谐振故障信息。显示形式与发生谐振时相同;
(Ⅲ)“校时”键:需要调整年、月、日、星期和时钟时,可按“校时”键,当需要调整的数据闪动时,再按“加一”键或“减一”键即可。调好后请继续按“校时”键使所有数据不再闪动为止,这样便完成了一次校时过程。
十一、设计说明及订货须知
用户在订本产品时如需串行口功能或语言报警及打印功能,和电压等级,请务必注明,否则按无上述功能配置。