求教卫生间局部等电位的问题
mwy1124
mwy1124 Lv.2
2008年03月02日 19:49:41
只看楼主

卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!

卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!
gdx8785
2008年03月02日 20:37:15
2楼
图审意见无不妥之处
理由:详见02D501-2 P6示图及P8说明
回复
mwy1124
2008年03月02日 21:45:41
3楼
谢了先!手上现在无这本图集,现在暂时无法查看。
不过我觉得既然已经接了PE线,局部等电位联结时就不用接了,能否说明下原因吗?谢谢!
回复
mwy1124
2008年03月04日 23:54:08
4楼
图集中并无壁灯和卫生间防水插座接PE线的
回复
gdx8785
2008年03月05日 08:56:40
5楼
P6示图
回复
gdx8785
2008年03月05日 08:56:57
6楼
P6示图
回复
lggufei
2008年03月05日 09:01:05
7楼
卫生间局部等电位连接的意义是什么?
不就为了保证卫生间所有带电设备的相同对地电位吗?
如果你理解清楚局部等电位的含义,就不会提出这样的问题了!
回复
fiver@dq
2008年03月05日 12:10:30
8楼
局部等电位并不是要把电位降到很低,而是把该处各可能传导电位的导体和卫生间地面钢筋联系起来使其处于同一电位这样就不会有电势差也就不会发生电击。
回复
电气书生
2014年01月19日 23:04:45
9楼
都是联合接地体,我就搞不明白了
回复

相关推荐

APP内打开