卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!
卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!
2楼
图审意见无不妥之处
理由:详见02D501-2 P6示图及P8说明
回复
3楼
谢了先!手上现在无这本图集,现在暂时无法查看。
不过我觉得既然已经接了PE线,局部等电位联结时就不用接了,能否说明下原因吗?谢谢!
回复
4楼
图集中并无壁灯和卫生间防水插座接PE线的
回复
5楼
P6示图
回复
6楼
P6示图
回复
7楼
卫生间局部等电位连接的意义是什么?
不就为了保证卫生间所有带电设备的相同对地电位吗?
如果你理解清楚局部等电位的含义,就不会提出这样的问题了!
回复
8楼
局部等电位并不是要把电位降到很低,而是把该处各可能传导电位的导体和卫生间地面钢筋联系起来使其处于同一电位这样就不会有电势差也就不会发生电击。
回复
9楼
都是联合接地体,我就搞不明白了
回复