关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题
liaopan1983
2008年03月02日 17:28:08
只看楼主

现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题 我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。 后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了 我也无能为力了 放在哪里 周一再重新开机看看

现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题
我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不
免费打赏
tang-tang77
2008年03月12日 22:54:08
2楼
同一型号的机组做了3台

如果另外2台没有问题,暂时排除设计及选型问题
考虑一下蒸发器:是否堵塞;蒸发器内水流短路;
膨胀阀你是换的阀芯吗?检查一下是否阀芯脏了;
满载后高压12公斤?冷却水温度多少?缺氟?
是 22冷媒吗?
你是哪里的?
回复
donjcn
2008年03月12日 23:01:44
3楼
你检查制冷电磁阀是否的开启度,制冷剂是否充足。
回复
xieliangcheng
2008年03月17日 11:33:36
4楼
是不是水温的原因呢 水温太低了
回复
cherryardc
2008年03月23日 11:27:48
5楼
可能原因:管路脏堵,检查方式手摸液管路,是否冰凉?堵则冰冷;
另一原因:系统缺氟,检查方式比较冷凝温度和冷凝器出水温度,一般的设计温差是5度左右,少于3.5说明缺氟;
其他的原因:膨胀阀未按要求设置,系统水温过低,最可怕的是蒸发器的原因,分配有问题。
回复
liaopan1983
2008年05月04日 18:45:24
6楼
非常感谢大家的关注 我做的机器是22的冷媒 结果一段时间的折腾 问题找到了 是压缩机里面冷冻油多了 把油放了 一些出来就好了
回复
liaopan1983
2008年05月04日 18:49:05
7楼
整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行 所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题
我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售

刚刚换工作 没有及时给大家说明情况
回复
ruyilyf
2008年05月09日 11:16:32
8楼
我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。
感谢楼主的提醒。
回复