粘钢加固有空鼓!试试这样做
麦臣max加固
2020年07月06日 16:50:56
来自于建筑加固
只看楼主

粘钢加固最容易出现的问题,就是大家关心的空鼓问题。空鼓问题,不止是粘钢加固有,碳纤维布加固也有。碳布的空鼓问题如何避免,小麦之前文章中也有说过,想要了解的朋友去关注我们麦臣官网找到相应文章哦~今天小麦还是要说粘钢里面的空鼓问题。 想要规避空鼓的存在,首先要知道空鼓是如何检测判定的。 空鼓检测:在粘钢施工完毕后,通过锤击法或其他方法进行空鼓检测,钢板的有效粘接面积不应小于总粘贴面积的95%

粘钢加固最容易出现的问题,就是大家关心的空鼓问题。空鼓问题,不止是粘钢加固有,碳纤维布加固也有。碳布的空鼓问题如何避免,小麦之前文章中也有说过,想要了解的朋友去关注我们麦臣官网找到相应文章哦~今天小麦还是要说粘钢里面的空鼓问题。

7.4.2.jpg

想要规避空鼓的存在,首先要知道空鼓是如何检测判定的。


空鼓检测:在粘钢施工完毕后,通过锤击法或其他方法进行空鼓检测,钢板的有效粘接面积不应小于总粘贴面积的95%当单个空鼓面积不大于10000平方毫米时,可采用钻孔注射法充胶修复,而单个空鼓面积大于10000平方毫米时,应揭去重贴并重新检查验收。


粘钢加固有空鼓的危害:


如果钢板与基材出现空鼓,那么两者之间的粘钢胶层不会连续。大家都是清楚的,粘钢加固是通过粘钢胶将钢板与基材连接在一起,三者共同受力工作,来承载外界的压力。胶层的断层就会破坏掉应力传递,荷载增加,应力集中,就有可能产生剥离破坏。上面我们有提到,小于10000平方毫米的空鼓,可以用注射粘钢胶来修复,但是钢板的整体性已经破坏了,钢板的承载力自然也会降低。


既然空鼓危害这么大,我们在粘钢施工中要如何避免空鼓的产生呢?


方法一:粘钢胶很重要

要使粘钢胶形成均匀的胶层,在柱、墙等构件上采用竖向粘贴的形式时,应保证胶层上厚下薄钢板粘贴在梁底、板底等平面位置时,应保证涂抹的胶层中间厚边缘薄

这两种粘贴方式能够保证钢板在后期施加固化应力的过程中,胶体能够形成均匀的厚度,减少空鼓出现的可能。

方法二:张钢胶量一定要用足

规范中明确规定,粘钢加固粘贴后的胶层平均厚度为2mm-3mm,如果不考虑损耗,理论上每平米钢板用胶量为0.003立方米。但是并不是用这么多就够了。在实际的施工过程中,会有损耗,而且加压后由于人工涂抹很容易出现胶层不均匀,就会出现空鼓,所以施工的时候,张钢胶的厚度应该是适当增加,保证在施压的时候不至于出现胶层厚度过薄出现空鼓。

相关推荐

APP内打开