请教一下各位高手开闭所的设置的原则是怎样的,一般多少的用电负荷才设开闭所,他能起变压作用吗,他与变电所有什么区别
请教一下各位高手开闭所的设置的原则是怎样的,一般多少的用电负荷才设开闭所,他能起变压作用吗,他与变电所有什么区别
2楼
开闭所不起变压作用,只起一个“加长母排增加出线回路”作用。
回复
3楼
供电区域较大,需设置多个变电所,则可设置一个中心开闭所,各变电所10KV电源从开闭所引来
回复
4楼
谢谢2楼\3楼的朋友,那么我想问一下10kv\ 380v的电力线路的服务半径分别是多少
回复
5楼
开闭所不起变压的作用,10KV进10KV出,一般是两进几出,增加出线回路。
回复
6楼
10KV电缆送电容量5000KW,送电距离<10km.
0.38KV送电容量175KW,送电距离0.35km
回复
7楼
6楼,能解释一下吗?偶不大明白.
回复
8楼
不过为什么有些变电所也叫做开闭所?
开闭所有时是不是也起变压的作用?
回复
9楼
开闭所有时候和变电室联合设置
回复
10楼
太感谢6楼的朋友了,这样我就清楚了。
回复
11楼
10KV电缆送电容量5000KW,送电距离<10km.0.38KV送电容量175KW,送电距离0.35km
请问:什么是送电容量?0.38KV送电容量175KW:不是比如400KVA的配电变压器不考虑功率因数的话不是能带400KW的负荷吗? 请高手教教哈!!