视频监控网线和电源线穿一根管是否可行
lightsight
lightsight Lv.6
2020年06月09日 09:36:45
只看楼主

大家好,请教个问题,对于视频监控24V/220V电源线和超五类、六类网线在一根管子里规范里是否有明确要求,实际实施情况如何,谢谢 

大家好,请教个问题,对于视频监控24V/220V电源线和超五类、六类网线在一根管子里规范里是否有明确要求,实际实施情况如何,谢谢 

dylanwolf
2020年07月29日 15:39:58
2楼

实际没太大问题,最好用屏蔽线,但规范明确是不允许的。

回复
qq_1583891920360
2020年09月04日 17:05:25
3楼

为什么不考虑用POE供电,设计得分开,有标准要求的  

回复
xiaole8182
2020年09月18日 14:34:35
4楼

弱电线缆和通讯线缆可以同管敷设

回复
小刀2018
2023年05月19日 10:16:27
5楼

220V和数据线是要分开敷设的,实际施工过程中也有一起敷设的,影响不大

回复

相关推荐