钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集
super学霸
2020年06月08日 15:29:28
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋“七不绑”“五不验”管理措施 七不绑: 1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋; 2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋; 3、控制线未弹好不准绑钢筋; 4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋; 5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋; 6、技术交底未到位不准绑钢筋; 7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。 五不验: 1、钢筋未完成不验收; 2、钢筋定位措施不到位不验收; 3、钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;

钢筋“七不绑”“五不验”管理措施

七不绑:

1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;

2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;

3、控制线未弹好不准绑钢筋;

4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;

5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;

6、技术交底未到位不准绑钢筋;

7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。

五不验:

1、钢筋未完成不验收;

2、钢筋定位措施不到位不验收;

3、钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;

4、钢筋纠偏不合格不验收;

5、钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。

一、钢筋工程施工质量预控

(1)在钢筋的预检上下功夫

1) 应包括审查钢筋的施工组织设计、方案、交底。

看其对现场钢筋工程施工有无指导性、针对性、可操作性、严肃性(符合规范)。

2) 应对钢筋加工预检把关,重点在:

135º、10d、75mm(箍筋)

保护层垫块的分类制作与码放(见后表);

钢筋马凳的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);

钢筋定距框的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);

直螺纹的加工抽检(做记录,按规范)。

(2)在钢筋的预控上下功夫

1) 弹线:未弹线不绑(弹两条墙、柱外边线、轴线;弹两条模板外50位置控制线)

1.png

2.png


2) 施工缝处理:砼接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散砼、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。(正负零以下做隐检,正负零以上做预检)

3.png

3) 污筋:所有钢筋上污染的水泥未清干净不绑。

钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集




4) 查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。

钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集




5) 甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。

钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集




6) 接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。

钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集




二、钢筋施工质量过程控制

(1)钢筋的原材料质量控制

钢筋的外观质量控制:进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号、批次及直径分批验收,分类堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、折叠、颗粒状及片状老锈、结疤及夹杂。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面

钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集




原标题为《钢筋工程“七不绑、五不验”(干货)》

本文来源:建筑工程内参,如需转载请注明出处。

免费打赏
lyy2010lyy
2020年06月09日 15:51:42
4楼

我一直有个疑问。钢筋在现场都锈了,不处理直接浇筑混凝土了。真的没影响吗

pkpm2013:有

回复
线轴
2020年06月10日 08:45:52
5楼

经验之谈,很实用,谢谢分享。

回复
志在四方美女
2020年06月11日 18:02:57
6楼

果然是干货,值得一顶,赞

回复
清一土木
2020年06月17日 07:27:18
12楼

对于钢筋生锈的问题,我个人的处理意见是:浮锈,用铁刷子刷掉即可;若是鱼鳞状的锈斑,就不能再用了。

回复
anbanshangderou
2020年06月21日 10:28:34
14楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
清澈透底
2020年06月21日 19:21:23
15楼

比较实用,谢谢楼主分享

回复
hugehead2
2020年07月01日 18:30:31
17楼

现场不少钢筋都是绣的

回复
郭老五
2020年07月14日 15:23:09
18楼

钢筋绑扎的不错可以算是样板了,混凝土面浮渣清理的也挺干净的!

回复
郭老五
2020年07月14日 15:27:40
19楼

仔细看梁柱交叉处箍筋缺失,柱钢筋竖向主筋移位超标必须矫正后方能浇筑砼。