点击了解课程↓: 给排水行业,前辈实战经验告诉你!课程学习咨询点这儿~ 在建筑给排水设计中,经常会遇到这种各样的的问题,归根究底是设计人员对诸多规范和原则记不清,今天就给大家罗列一些设计中常见易错注意点——给水部分 1. 小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2. 延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。
点击了解课程↓:
在建筑给排水设计中,经常会遇到这种各样的的问题,归根究底是设计人员对诸多规范和原则记不清,今天就给大家罗列一些设计中常见易错注意点——给水部分
1. 小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。
2. 延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。
3. 生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
4. 埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。
5. 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。
6. 居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。
7. 减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。
8. 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心,音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间,并应避免的生产设备和配电柜上方通过。
9. 给水管道不得穿越大便槽和小便槽,且立管离大便槽和小便槽端部不得小于0.5m。
10. 8层及8层以上住宅建筑,应设置室内消防给水设施,35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。