无压管道(污水管、雨水管)的闭水试验
tommy628
tommy628 Lv.3
2020年05月27日 12:56:29
只看楼主

请问各位无压管道(污水管、雨水管)的闭水试验是否需要全部管道都要做?有没有条文支持?

请问各位无压管道(污水管、雨水管)的闭水试验是否需要全部管道都要做?有没有条文支持?

免费打赏
zzylc12345
2020年06月10日 15:53:28
2楼

一般都是污水管道做闭水试验

tommy628:是不是全部管段都要做?

回复
wgh0168
2020年06月11日 07:47:38
3楼

污水管道大于700的管道1/3管段要做!!看给排水管道施工及验收规范的要求!!

yj蓝天:不错,就是这样的。

回复
budouniwan
2020年06月30日 16:31:27
4楼

GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行

回复
wgh0168
2020年07月03日 07:50:26
5楼

根据地质条件,和管道的重要性及管径,具体见给排水施工规范!!

回复