装机容量:363.66kW 并网形式:0.4kV低压并网,自发自用,余电上网。 其他请看主接线图与系统图,摘自我司收到的院方图纸。 1、如系统图中所示,大于变压器容量25%用防孤岛保护装置之后还有必要装光伏专用断路器吗? 2、框架断路器QF1与保护装置功能重复冲突,可以用框架断路器上的4段保护,取消欠压延时脱扣,用保护装置上的过欠压、过欠频、防孤岛等功能,退掉保护装置上的过流、速断、零序功能吗?
装机容量:363.66kW
并网形式:0.4kV低压并网,自发自用,余电上网。
其他请看主接线图与系统图,摘自我司收到的院方图纸。
1、如系统图中所示,大于变压器容量25%用防孤岛保护装置之后还有必要装光伏专用断路器吗?
2、框架断路器QF1与保护装置功能重复冲突,可以用框架断路器上的4段保护,取消欠压延时脱扣,用保护装置上的过欠压、过欠频、防孤岛等功能,退掉保护装置上的过流、速断、零序功能吗?
3、如图电能从逆变器过来之后接塑壳断路由器的上端还是下端?(我认为是上端,因为塑壳断路器有方向,灭弧罩应在电源侧。),然后到框架断路器,再连至低压母排。
请各位老师不吝赐教,谢谢。