想问一下,为什么冷冻水供水有两条管道,这样设计的目的是什么?这样水系统算同程式还是异程式
想问一下,为什么冷冻水供水有两条管道,这样设计的目的是什么?这样水系统算同程式还是异程式
想问一下,为什么冷冻水供水有两条管道,这样设计的目的是什么?这样水系统算同程式还是异程式
想问一下,为什么冷冻水供水有两条管道,这样设计的目的是什么?这样水系统算同程式还是异程式
同程管路,保证第一个供水的设备是最后一个回水的,你可以从主管按照水流方向走一下,看看是不是这样。两根管,其中一个是大同程管,就是为保证水流走的路程一样的!
目的是提高系统安全性,确保末端设备是环路,一路立管有故障可以切换到另一立管
河海设计部:真能瞎扯,这不是立管同程吗?怎么就是切换了
maomaomelr:这种是同程的系统,主要区分就看水循环流经末端设备的行程是否是基本一样长的就行
这个算同程式的,这样设计的优点是经过每一并联环路的管长基本相等,系统水稳定性好,水量分配均匀,便于调节。但是也同样存在缺点,同程式系统采用回程管,增加管道的长度,水阻力增大,导致水泵的能耗增加且增加了项目的初投资,施工难度相对也大。