来源:电工电气学习,版权归原作者所有 如有侵权请联系删除! 建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。那么在建筑电气设计中如何避免TT系统变成TN系统呢?一起来学习学习!
来源:电工电气学习,版权归原作者所有
如有侵权请联系删除!
建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。那么在建筑电气设计中如何避免TT系统变成TN系统呢?一起来学习学习!
一、TT系统的特点
TT系统只有一点直接接地,装置的外露可导电部分应接到在电气上独立于电源系统的接地极上。如图1
图1
TT系统的优点:可以避免系统侧高压发生故障时(如高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时),高电压通过PE线传到用电设备的金属外壳,发生电击事故。
1. TT系统的主要缺点:
(1)低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压
(2)低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统。
(3)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
(4)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
(5)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
2. TT系统的应用:
TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小,且容易被发现。
TT系统设备在正常运行时外壳不带电,故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电,在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势。
TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围内。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。
TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。
二、TT系统变TN的原因分析
TT系统在民用建筑中也较常用,如位于建筑室外的路灯、水泵等用电设备。通常采用TT系统给室外用电设备供电的时候配电箱设置位置有室内和室外两种(如图2和图3)。
图2
图3
TT系统的关键是要保证室外用电设备金属外壳单独接地,设备金属外壳或接地线(PE)不能与室内供电系统的PE线连接。图2和图3看似TT系统,实际上均变成TN系统。原因如下:
室内配电系统PE线通过配电箱金属外壳—金属电线管—用电设备金属外壳形成通路,从而导致电源系统的PE线与室外用电设备的金属外壳连接,实际上就成为TN系统。
三、保证TT系统的措施
很显然,要保证TT系统不变成TN系统,只要切断电源PE线与用电设备金属外壳的连接通路即可。通常做法是:
(1)将图2和图3中室外部分的电线管改为PVC管。
(2)如果电缆采用金属铠装电缆时,金属铠装钢带不应与用电设备的金属外壳及其接地系统连接。
四、TT系统间接接触防护措施
电气新人到底该如何搭建自己的知识体系、认清自己的定位呢?
点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
国企甲级设计院电气专业总工程师--宋老师
400个课时
带你掌握一套行之有效的系统化的设计方法
让你将电气知识有效转化到建筑电气设计项目中
点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735347
获取完整课表加QQ:2355735347
有了好的老师,好的课程内容,离你学会建筑电气设计还差1步。
↓↓长按扫码报名 ↓↓
或添加QQ咨询:2355735347
扫码成为高薪的设计人才!