来源:网络 如有侵权请联系删除 照明设计对灯具布线的要求越来越严格,使得布线的问题变得越来越复杂,尤其对于初学者来说,在设计过程中,极易出现多查线、少查线和错查线的现象,使设计进入混乱状态,造成用电设备的损坏,甚至引发严重的电气事故。 在电气照明设计过程中,设计者首先要根据照度的标准要求,进行初步设计,然后再根据建设单位和工程的具体要求,选择各种电光源设备、设计照明方式、确定灯具种类、安装方式、灯具部位并确定其安装方法以及进行配电线路的设计、选择开关电器、选择电线的截面积、型号、规格、数目等,一般对于比较复杂的大型工程来说,在布灯布线的过程中,容易出现错误,所以本文根据实际经验总结了布线技巧。由于在布线过程中涉及到整个照明电气线路的控制问题,故要先介绍一下照明电路的构成。
来源:网络
如有侵权请联系删除
照明设计对灯具布线的要求越来越严格,使得布线的问题变得越来越复杂,尤其对于初学者来说,在设计过程中,极易出现多查线、少查线和错查线的现象,使设计进入混乱状态,造成用电设备的损坏,甚至引发严重的电气事故。
在电气照明设计过程中,设计者首先要根据照度的标准要求,进行初步设计,然后再根据建设单位和工程的具体要求,选择各种电光源设备、设计照明方式、确定灯具种类、安装方式、灯具部位并确定其安装方法以及进行配电线路的设计、选择开关电器、选择电线的截面积、型号、规格、数目等,一般对于比较复杂的大型工程来说,在布灯布线的过程中,容易出现错误,所以本文根据实际经验总结了布线技巧。由于在布线过程中涉及到整个照明电气线路的控制问题,故要先介绍一下照明电路的构成。
一、照明电气线路的控制
照明电路一般由四部分组成:电源、控制保护器(小型断路器和开关)、线路和负荷(灯具和插座)。
1.1 照明配电箱楼层照明终端箱电源引自本楼的总配电箱或本楼的变压器低压配电屏,房间照明电源一般引自本层的照明终端箱。如图1所示。
(图1 照明线路的基本配电形式)
常用的室内照明配电箱系统,如图2所示为民用住宅配电箱系统,当进线电源是三相时,要注意负荷的分配,尽量做到三相负荷平衡。
(图2 住宅用户配电箱系统)
注:电气专业应将所选照明配电箱的安装尺寸及位置提供给建筑专业,以便施工过程中做好预留洞的工作。
1.2 开关与线路的接法开关种类多,建筑电气开关主要有跷板开关、拉线开关、调速开关和节能开关等几种,其安装方式有明装和暗装两种。
跷板开关一般安装在室内的承重墙上,采用暗装方式。开关触点的额定电流值为10Ao每个接线端子只能并接两根2.5mm2的铜导线,所以在平面设计时,在开关处尽可能较少分支线路。开关的安装位置,距地面高度为1.4m。
照明器、插座等通常都是并联接于电源进线的两端,相线(俗称火线)经开关至灯头,零线直接接灯头,保护接地线与灯具金属外壳相连接。照明线路有两种方式连接,共头接线法,各照明器、插座、开关等直接从电源干线连接,导线中间允许有接头的安装接线法,称为直接接线法。
导线的连接只能通过开关、设备接线端子引线、导线中间不允许有接头的安装接线法,称为共头接线法。共头接线法虽然耗用的导线较多,但接线可靠,是广泛采用的安装接线方法。如图3、图4所示。
(图3 直接接线法)
(图4 共头接线法)
1.3 照明设计布线在照明布线设计中,会涉及到三种线:
①相线:俗称火线,符号:L。
②中性线:俗称零线,符号:N。
③保护线:俗称地线,符号:PE。
灯具在布置过程中,由于位置的不同穿线时可能会存在巨大的差异,所以为了布线的方便自行总计布线口诀:零线棚里穿,火线进开关。出来控制线,与零结成伴。
二、结合实际举例
下面以0类灯具为例,给教室进行布线。每只单联开关控制1纵行荧光灯。(图5)
布线说明:
零线棚里穿:把从照明配电箱中引出的零线穿过所有的灯具,即图中所有黑线的位置;
火线进开关:从照明配电箱中引出的火线,当遇到开关时引到开关中;
出来控制线:从开关中出来的火线变成控制线,几联开关引出几根控制线(实际上控制线就是火线,为了方便记忆换个名称)。
与零结成伴:凡是有零线的部位都要布置一根控制线。
(图5 以教室为例的照明布线设计图)
三、典型建筑工程照明设计图
应用布线口诀进行布线,线路既简单又明了,不易出现错误,思路清晰可见。如图6所示。
( 图6 工程实际照明设计图)
四、照明平面图布线
看懂电气照明平面图才能布置灯具穿线,可是要做到这一点也并不容易,因为设计图纸上的电气照明平面图与实际接线图上的表示法有一定的区别。
在布置灯具及放线时,"相线进开关,零线进灯头",这是最基本的知识。但仅知道这些还不够,还要知道灯具与灯具之间的放线根数。如果图纸上已标注出导线根数(即图中灯具之间以短斜线标注根数)的话,在安装时即可据此放线;如果没有标注根数,则需要电工独立思考来完成放线工作。
附图中的七种实例,对照电气平面图和实际接线图,可以看出,随着开关控制灯具数量的不同,放线根数也不一样。其中最简单的图1是一个开关控制灯,开关为单极情况下,电源进线及开关至灯具间导线根数均为两根。
在设计上,导线为两根时一般不标注,只有在三根及三根以上时才用短斜线表示根数(本例图为说明方便,在两根情况下也注出导线根数)。如图6所示,两个开关在两地同时控制两个灯头并另加两眼插座。由实际接线图可以推测出放线根数。两个灯具之间为四根导线,双控开关至每个灯具为三根导线,进线电源线仍为两根。
在接插座的线路中,插座的相线如若由开关盒中引出,切记不能在开关后桩头接出,否则,插座也受开关控制了。还有一点要注意的,就是设计图与实际放线图是有很大区别的,即便是设计院送出的照明图上所注导线根数也未必准确,在导线穿管敷设时要再三核对。
“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。
“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为“单控”和“双控”两种。
举例:“单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源;“双联单控”指一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的;“单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。
建筑电气设计培训实操培训视频班
国企甲级设计院电气专业总工程师--宋老师
268个课时
带你掌握一套行之有效的系统化的设计方法
让你将电气知识有效转化到建筑电气设计项目中
↓↓扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735347
获取完整课表加QQ:2355735347
课程试听:
或者点击:https://edu.co188.com/lesson/2156_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
有了好的老师,好的课程内容,离你学会建筑电气设计还差1步。
你还需要1个事无巨细的售后服务,有老师答疑,有作业点评。
↓↓扫码报名 ↓↓
或添加QQ:2355735347