求各位大师指点:客厅4米*3.6米,楼面有三条边出现连贯裂缝长达8米
cof1586923155239
2020年04月15日 12:56:59
来自于建筑加固
只看楼主

1.客厅开间4米*3.6米,楼面有三条边出现连贯裂缝长达8米,楼面面筋保护层厚度40--65mm,下面客厅的裂缝宽度 2.下面这个是客厅楼板的评级 3.下面是裂缝情况图 4.下面第二行是楼面厚度情况,107,110,123,113是实测数字,120是图纸要求,-7是相差值 鄂 5.下面是客厅保护层数据 6.求各位大师给这个客厅出一个加固方案,不胜感谢

1.客厅开间4米*3.6米,楼面有三条边出现连贯裂缝长达8米,楼面面筋保护层厚度40--65mm,下面客厅的裂缝宽度微信图片_202004151238592.png

2.下面这个是客厅楼板的评级

微信图片_202004151238591.png

3.下面是裂缝情况图

微信图片_20200415123859.png

4.下面第二行是楼面厚度情况,107,110,123,113是实测数字,120是图纸要求,-7是相差值

微信图片_202004151238593.png


5.下面是客厅保护层数据

微信图片_20200415124840.png

微信图片_202004151238594.png


6.求各位大师给这个客厅出一个加固方案,不胜感谢heart

免费打赏
zq-cyt
2020年06月05日 11:29:17
2楼

面层钢筋踩下去这么多啊?


裂缝灌浆必须的,钢筋防锈的影响结构的耐久性。

回复
zihan1009
2020年06月08日 12:44:30
3楼

设计应该没有问题,施工钢筋绑扎时使得设计计算高度降低,由弯矩引起的沿边水平缝。配筋不足碳纤维布来凑吧