未卸荷加固,泉州酒店坍塌的临门一脚
早安结构
2020年03月12日 11:06:09
只看楼主

来源:土木吧  作者:杨欢 中国建筑技术集团有限公司 如有侵权请联系删除     据知情人士透露,泉州欣佳酒店倒塌前,业主发现问题变形大了影响了窗户,故找人加固柱子,增大截面,但加固的时候并未疏散人群、也未进行卸荷,结果工人去吃晚饭时倒塌,如果不是这最后一下,这个建筑甚至是可能勉强立着直到正规的加固好了。 图片来源于同行现场拍摄

来源:土木吧  作者:杨欢 中国建筑技术集团有限公司

如有侵权请联系删除


    据知情人士透露,泉州欣佳酒店倒塌前,业主发现问题变形大了影响了窗户,故找人加固柱子,增大截面,但加固的时候并未疏散人群、也未进行卸荷,结果工人去吃晚饭时倒塌,如果不是这最后一下,这个建筑甚至是可能勉强立着直到正规的加固好了。



图片来源于同行现场拍摄

3221.png


    根据公开资料,我们知道原结构是4层钢结构房屋,高度22米,后来中间加了3个夹层,纵向跨度有6个8米,横向有14米、7米跨,且在三层楼面14米跨中间梁上立柱。14米跨的边柱先失稳,三四分钟后,楼体整体坍塌。

    据同行透露,其实此建筑原为门式刚架结构,但事实又是7层楼的框架,而且是由4层楼加了3层变成7层的。


图片来源于同行现场拍摄

122.jpg


    依据以上资料对酒店结构倒塌原因做简单技术分析。


1、结构布置不合理。

图片来源于抖音

442.png


    根据图片可知,H型钢柱的强轴方向(以下简称Y向),框架梁截面相对较大,与柱连接处有加腋,节点形式似为刚接。H型钢柱弱轴方向(以下简称X向)框架梁截面较小,且很可能与柱之间的连接未按照刚接进行设计和建造、框架梁与H型钢柱之间存在较大的偏心。这样的结构在X向的刚度较弱,虽然Y向具备一定刚度,但整体上较难形成稳定的空间单元。这样的结构形式,整体稳定性较差,在某一榀Y向框架发生意外的局部破坏时,因为各榀之间缺乏可靠的联系,荷载难以找到替代路径形成内力重分布,容易形成连续倒塌。


    较合理的做法应该是将X向框架梁与柱之间按刚接设计、建造,保证其具有足够的截面、框架梁与柱之间尽量减小偏心,同时应合理的加大H型钢柱的翼缘宽度或采用无明显强弱轴的柱截面形式;或者在X向设置适当的柱间支撑。 


图片来源于同行现场拍摄

322.png


    2、 严重超载。


    这方面的分析较多本文不赘述,酒店违规增设夹层,增加不少混凝土楼板和隔墙,4层变7层,而且根据财新网的文章,这样规模的改造并未进行检测、鉴定、加固等,仅按装修工程进行了消防备案。


    3、 最后一根稻草:再次装修时偶然因素造成某柱构件失效。


    由于结构布置的不合理和严重超载使结构处于一种随时可以被激发的非常敏感的高应力暂时稳定态,某个偶然因素造成的局部破坏最终迅速发展成整栋建筑的倒塌,而未卸荷加固,就是泉州酒店坍塌的临门一脚。

wolfvillager
2020年03月12日 14:44:07
2楼

这“最后一下”指的是加固施工未完成时,对原截面有损伤,再加上未卸荷吗?

回复
jzhdajia
2020年03月13日 10:18:30
3楼

谢谢楼主分享好资料

回复
lyy2010lyy
2020年03月13日 11:07:06
4楼

很好的高层建筑结构资料,学习了。

回复
zhaoyangmao
2020年03月13日 12:10:31
5楼

谢谢楼主分享好资料

回复
云羅
2020年03月13日 23:35:31
6楼

也是了解到了的                                                         


回复
fdz314612
2020年03月14日 09:06:46
7楼

路过,学习一下,无知才能无畏

回复
zyj2013
2020年03月14日 09:21:08
8楼

加固时一是要卸荷;二是采用临时支撑保护;三是如果使用电焊更要注意,等于给柱子‘’烧火‘’。必倒无疑。就像危重病人承受不了‘’手术‘阵痛。’

回复
益元
2020年03月14日 10:56:21
9楼

谢谢楼主分享好资料

回复
心平气和1118
2020年03月14日 14:59:59
11楼

谢谢楼主分享好资料

回复
lyy2010lyy
2020年03月14日 15:44:26
12楼

三排钢筋极大的削弱了混凝土梁的有效高度,实际工程中,应该少用或者不用。