本文是基于碧桂园SSGF工业化建造体系的实践,从以下方面总结铝合金模板工艺下,机电安装工程预留预埋精准定位做法,值得大家参考应用: 一、剪力墙内线盒定位、安装 二、预埋楼板灯线盒定位、安装 三、穿梁线管及预制墙体内线管、线盒定位、安装 四、配电箱、多媒体箱定位、安装 五、金属门窗、栏杆防雷预埋定位、安装 六、卫生间排水立管定位、安装 七、空调套管、新风套管、卫生间排气套管定位、安装
本文是基于碧桂园SSGF工业化建造体系的实践,从以下方面总结铝合金模板工艺下,机电安装工程预留预埋精准定位做法,值得大家参考应用:
一、剪力墙内线盒定位、安装
二、预埋楼板灯线盒定位、安装
三、穿梁线管及预制墙体内线管、线盒定位、安装
四、配电箱、多媒体箱定位、安装
五、金属门窗、栏杆防雷预埋定位、安装
六、卫生间排水立管定位、安装
七、空调套管、新风套管、卫生间排气套管定位、安装
八、室内天花给水管定位、安装
一、剪力墙内线盒定位、安装
自扣式穿筋盒工艺步骤:
1、材料加工区组装好线盒及管件。
2、线盒定位。
3、采用自扣式穿筋线盒,采用φ8mm钢筋上下穿过线盒,再将钢筋点焊在剪力墙或柱子主筋上。
4、另用两根φ8mm钢筋,长度小于墙体厚度2mm,垂直于模板焊接在主筋上,用于保证混凝土浇筑后线盒成型效果,与墙面平行。
预留线盒内管孔用锁母保护。
利用土建专业水平和竖向放线标高,用水平定位仪和卷尺等工具,定位线盒水平及竖向标高,参照水电深化施工图进行线盒尺寸定位。焊接水平及垂直定位钢筋。
盒内锁母保护及盒内填塞。
自扣式线盒组合成三联底盒。
优先选用固定盒、自扣式穿筋盒。
专用固定线盒
自扣式穿筋盒
普通穿筋盒
专用固定盒工艺步骤:
1、材料加工区组装好线盒及管件。
2、线盒定位。
3、现场用自攻钉将线盒固定到铝合金模板上。
4、连接其他管路。
预留线盒内管孔用锁母保护。
利用土建专业水平和竖向放线标高,用水平定位仪和卷尺等工具,定位线盒水平及竖向标高,参照水电深化施工图进行线盒尺寸定位。
二、预埋楼板灯线盒定位、安装
工艺步骤:
1、采用连体带耳线盒。
2、按照深化施工图,定位、复测。采用四个自攻钉/铆钉,将线盒固定到铝模板上,一次定位,重复使用。
线盒定位,油漆管线走向标识,线盒样式选择。
自攻钉/铆钉固定线盒,控制线盒成型效果。
公共区域天花线盒定位在一条直线上。
三、穿梁线管及预制墙体内线管、线盒定位、安装
工艺步骤:
1、按梁下方墙板安装位置及线盒位置定位穿梁线管位置,一次定位,重复使用。
2、预制墙板安装线盒定位。
3、预制墙板上方开口及线盒安装处开口,连接、安装线盒。
线管定位后,在模板上开孔,重复利用。
穿梁管成型效果,避免出现偏轴现象。
预留线管位置准确,利用墙板内孔洞,上下开孔,连接线管,安装线盒。避免出现开斜槽现象。
四、配电箱、多媒体箱定位、安装
工艺步骤:
1、安装前箱体、材料准备。
2、电箱定位。
3、箱体安装固定,一次定位,重复使用。
电箱前期定位。材料将工厂内完成配电箱的内外支撑保护。四周用30mm角钢支撑,内部用角钢或者木模板支撑保护。
安装模板时,用螺丝将角钢固定在模板上,保证箱体表面与墙面平行。开孔可重复利用。
成型效果水平、不偏位。
五、金属门窗、栏杆防雷预埋定位、安装
工艺步骤:
1、在窗口下方(或侧面)距离转角150mm左右位置,预埋泡沫、阳台金属栏杆基础预留25x4mm镀锌扁钢。
2、金属窗用平螺丝将软铜带与预留镀锌扁钢与窗连接,阳台金属栏杆焊接到预留镀锌扁钢,刷防腐漆。
3、预留泡沫处二次收口。
金属窗预留防雷焊接扁钢
金属栏杆留防雷焊接扁钢
金属窗窗口预留扁钢成型效果
金属窗窗口预留扁钢与窗联结
扁铜带与扁钢联结
六、卫生间排水立管定位、安装
工艺步骤:
1、止水节定位:按深化图纸及墙体定位线,定位预埋止水节位置,保证立管安装时与墙留有足够的安装维护空间;排水立管与通气管水平间距满足成品管件安装距离。
2、止水节固定与保护:用自攻钉将止水节固定到铝合金模板上。预埋型止水节应平于楼板表面,并专用保护盖板,防止混凝土渗漏进止水节内。
3、同层排水积水处理器安装:安装排水立管时,在相应立管根部安装积水处理器、偏心调节器等管件。
专用保护盖板,防止混凝土渗漏进止水节内。
自攻钉固定止水节到模板上。楼板不应高于防水搭边
止水节
积水器、偏心调节器、立管安装完成
七、空调套管、新风套管、卫生间排气套管定位、安装
工艺步骤:
1、预留套管精确定位:按深化图纸及墙体定位线,定位套管水平位置及竖向标高。
2、套管绑扎或焊接固定到主筋上,坡度不小于5%,内高外低。
3、新风口套管、卫生间排气扇套管等定位影响外立面观感的套管,在首个标准层定位后,采用长度大于墙体厚度+铝模板厚度的套管,将铝模板开孔后固定,保证外立面观感效果。
PVC套管预留,精确定位套管位置后,铝模板开孔固定,保证外立面观感,套管处于同一直线上。
拆模后成型效果
处理完成后外立面观感效果
八、室内天花给水管定位、安装
室内穿梁套管预留工艺步骤:
1、室内预留采用φ50mmPVC套管,管中心距离楼底板或侧墙50-100mm,冷热水管上下敷设时,冷水管在下,热水管在上。
2、按按深化图纸及墙体定位线,焊接或绑扎固定套管。
套管固定
成型效果,热水上,冷水下
阳台(无贴砖区域)给水点一次预埋工艺步骤:
1、按图纸精确定位给水点位置。
2、加工厂内提前熔接好局部管材。
3、定位的给水点处,模板开孔,开孔尺寸稍微大于丝堵螺纹外径。
4、预埋PPR管,在给水点处,用丝堵将弯头固定与模板上。
局部PPR管材、管件熔接。
精确定位后,模板开孔,用丝堵固定弯头。
拆模成型,用丝堵保护。
内侧客厅预留接驳管路
厨房、卫生间(贴砖区域)给水点一次预埋工艺步骤:
1、按图纸精确定位给水点位置。
2、加工厂内提前熔接好局部管材。
3、定位的给水点处,模板开孔,开孔尺寸稍微大于弯头尺寸。
4、采用“几字板”固定+丝杆/丝堵固定。弯头突出铝模板10mm。
“几字板”固定
“几字板”
天花内水点预留
成型效果。水点上方,天花内预留接驳口,用于与干管连接。
天花内支管与干管连接