图纸设计悬挑梁5.1米长,挑出去的长度为1.6米,施工过程中图纸没看清挑出去1.7米,挑梁总共5根,主筋16的,挑梁端头有一道横梁,现在把横梁截面宽度,由200改成300,自重增加了约300公斤,会不会把挑梁压折?这是屋面的结构,
不知道你的梁高是多少,感觉应该没多大问题
cof1583055828270:梁高是400,封口梁的自重增加了1.2吨,也不知道会不会压折了
只要挑出去梁荷载上不活荷载不满荷载就没问题
只是增加了自重,问题不大