接地电阻柜为什么会有烧毁现象产生
众邦电气
2020年02月27日 18:22:30
只看楼主

电阻柜发生了烧毁,由于电阻柜的参数有一项是通流时间,电阻只能通过额定电流在额定时间内。由于用户保护没有接,10S的电阻,10多分钟后烧毁。 我们生产的电阻都是额定要求内,但一定要在额定时间内处理。有的厂家为了降低成本,通流时间减少,出了问题,损失很大。发电机变压器十几万甚至几十万,有的系统会更多。 当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半.由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用.有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压.

wang171468177
2020年03月01日 19:24:31
2楼

谢谢楼主分享资料,学习了。谢谢!

众邦电气:好多内蒙的项目,都把消弧线圈换成了电阻柜,消弧线圈,要计算接地的电流,接地的电容大小,需要匹配。如果动作不可靠,或者投切的不匹配,就容易出问题。电缆负载过多,电容电流就更大,消弧线圈动作就更频繁。一定要进行试验,我们在内蒙好多项目都换成了电阻柜。

回复
炊烟111111
2020年03月20日 09:52:32
3楼

装了怎么还会发生过电压烧坏避雷器、PT呢

回复
众邦电气
2020年04月08日 10:24:27
4楼

好多内蒙的项目,都把消弧线圈换成了电阻柜,消弧线圈,要计算接地的电流,接地的电容大小,需要匹配。如果动作不可靠,或者投切的不匹配,就容易出问题。电缆负载过多,电容电流就更大,消弧线圈动作就更频繁。一定要进行试验,我们在内蒙好多项目都换成了电阻柜。